在5月9日的公众号文章里小编为大家写了 消防应急照明和疏散指示系统 设计考点总结(一)+真题解析。 今天 小编为 大家做系统设计考点总结(二)和真题解析! 一、系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。 灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成 ,且蓄电池电源的供电方式分为 集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式
在5月9日的公众号文章里小编为大家写了
消防应急照明和疏散指示系统
设计考点总结(一)+真题解析。 今天
小编为 大家做系统设计考点总结(二)和真题解析!
一、系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。
灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成
,且蓄电池电源的供电方式分为
集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式
。灯具的供电与电源转换应符合下列规定:
1.当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应
由集中电源提供
,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后
应由同一配电回路为灯具供电
。
2.当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应
急照明配电箱一级分配电后为灯具供电
,
应急照明配电箱的
主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电。
二、应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中
不应装设剩余电流动作保护器
,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
三、水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
1.应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路。
2.除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能
共用同一配电回路。
4.
防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电。
5.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等
发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道 ,应
单独 设置配电回路。
四、竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
1.封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应
单独 设置配电回路。
2.敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具
所在楼层或就近楼层 的配电回路供电。
3.避难层和避难层连接的下行楼梯间应
单独 设置配电回路。
五、任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定:
2.道路交通隧道内,配接灯具的范围不宜超过
1000m 。
3.地铁隧道内,配接灯具的范围不应超过一个区间的
1/2 。
六、任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定:
1.配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%。
2.
A型 灯具配电回路的额定电流不应大于
6A ;
B型 灯具配电回路的额定电流不应大于
10A 。
七、灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级
不低于IP65 的产品;在电气竖井内,应选择防护等级
不低于IP33 的产品。
1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。
2)
人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱 ;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱。
3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
1)
集中控制型系统 中,应急照明配电箱应由
消防电源的专用应急回路 或所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的
消防电源配电箱供电。
2)
非集中控制型系统 中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的
正常照明配电箱供电 。
3)A型应急照明配电箱的变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。
1)
A型
应急照明配电箱的输出回路
不应超过8路
,
B型
应急照明配电箱的输出回路
不应超过12路
。
2)
沿电气竖井垂直方向
为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在
公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。
八、灯具采用集中电源供电时,集中电源的设计应符合下列规定:
1.在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于
IP65 的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于
IP33 的产品。
1) 设置场所不应有可燃气体管道、易燃物、腐蚀性气体或蒸汽。
2) 酸性电池的设置场所不应存放带有碱性介质的物质;碱性电池的设置场所不应存放带有酸性介质的物质。
3) 设置场所宜通风良好,设置场所的环境温度不应超出电池标称的工作温度范围。
1)
集中控制型系统 中,集中设置的集中电源应由
消防电源的专用应急回路供电 ,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的
消防电源配电箱供电 。
2)
非集中控制型系统 中,集中设置的集中电源应由
正常照明线路供电 ,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的
正常照明配电箱供电 。
2)
沿电气竖井垂直方向 为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在
公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。
九、
应急照明控制器的主电源应由消防电源供电;控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。
十、系统线路应选择
铜芯导线或铜芯电缆 。系统线路电压等级的选择应符合下列规定:
1.额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆。
2.额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。
十一 、
地面上 设置的标志灯的配电线路和通信线路
应选择耐腐蚀橡胶线缆 。
集中控制型系统 中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路
应选择耐火线缆 ,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。
非集中控制型系统 中,除地面上设置的灯具外,系统配电线路的选择应符合下列规定:
1.灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路
应选择阻燃或耐火线缆 ;
2.灯具采用集中电源供电时,系统的配电线路
应选择耐火线缆 。
【2020年技术实务16】关于A型消防应急灯具的说法,错误的是( )。
A.A型消防应急灯具包括A型应急照明灯具和A型应急疏散标志灯具
B.自带电源A型消防应急灯其蓄电池电源的额定工作电压可为DC24V
C.集中电源A型消防应急灯具主电源的额定工作电压可为DC36V
D.集中电源A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源的电压等级可不同
D
【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018,A型消防应急灯具主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯,A选项正确;A型应急照明配电箱,额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱,B选项正确;A型应急照明集中电源,额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源,C选项正确;3.3.1,当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电,3.3.8条文解释,集中电源输出回路的电压等级应与其配接灯具的电压等级一致;D选项错误。本题答案为D。
【2020年技术实务29】某应急照明集中电源,额定输出功率为720W,额定输出电压为DC36V,输出回路为4个。当应急照明集中电源各输出回路的额定输出电流一致时,每个回路配接灯具的最大额定工作电流总和为( )。
B
【解析】2.0.9,A型应急照明集中电源额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源。3.3.6,任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定:
1)配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%;
2)A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。720×80%/36×4=4A。
本题答案为B。
【2020年技术实务34】对某老年人照料设施设置的消防应急照明和疏散指示系统检的
下列场所或部位中,可不独立设置应急照明配电箱的是( )。
A.商店营业厅的防火分区
B.住宅建筑的防烟楼梯间
C.办公楼的敞开式楼梯间
D.病房楼的防火分区
C
【解析】3.3.7-2,应急照明配电箱的设置应符合下列规定:
1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内;
2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱;
3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
本题答案为C。