也谈梁腰筋的设置
结设是艺术
2021年05月27日 22:06:16
只看楼主

15版《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中9.2.13如下截图,而梁的腹板高度hw又按本规范第6.3.1条的规定取用。9.2.13条文说明本条提出了大尺寸梁腹板內配置腰筋的构造要求。其实腰筋的设置无非就是要控制梁上腹板范围内侧面的垂直裂缝。在梁下只配一排钢筋时hw=ho(上部没有现浇板时)或hw=ho-h(h为现浇板厚),以此为依据倒也不难理解。而梁中若配置有≥2排钢筋时,ho则与梁侧钢筋的设置就没有了什么直接的关系,为了判定腰筋的设置与否,反倒要非常繁琐的去求解什么ho,这分明

排钢筋时,ho则与梁侧钢筋的设置就没有了什么直接的关系,为了判定腰筋的设置与否,反倒要非常繁琐的去求解什么ho,这分明

就是删简就繁画蛇添足,为腰筋的设置制造了毫无必要的障碍。

因此笔者强烈建议《混凝土结构设计规范》的编者们将此条的hw改为:以最上一排钢筋到梁顶或现浇板板底的距离为配置腰筋的界

限,假设其值是h1,即h1≥450时设置腰筋,并注明腰筋的间距不宜≥250mm且不宜≤200mm。

                                                                   2021.5.27混规截图1.png

结设是艺术
2021年05月28日 11:01:41
2楼

确切的说是板底(或梁顶)至梁下最上一排钢筋的距离≥(450 保护层厚度 箍筋直径 纵筋的半径)时才设腰筋

回复

相关推荐

APP内打开