关于喷淋泄水阀的设置 求教!!
cof1621926397767
2021年05月25日 15:14:04
只看楼主

根据最新的自喷系统灭火规范上是要求必须设计泄水阀,切水平设置的管道应坡向泄水阀。因此泄水阀应该装在系统的最低处。而图集上画的却是坡向最不利点的试水阀。所以是否可以理解为如果管道坡向最不利点,就可以将试水阀和泄水阀合为一个阀门来做?

根据最新的自喷系统灭火规范上是要求必须设计泄水阀,切水平设置的管道应坡向泄水阀。因此泄水阀应该装在系统的最低处。而图集上画的却是坡向最不利点的试水阀。所以是否可以理解为如果管道坡向最不利点,就可以将试水阀和泄水阀合为一个阀门来做?

cof1621926397767
2021年05月25日 15:15:57
2楼

这是最新的《自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2017》  的内容。

回复
cof1621926397767
2021年05月25日 15:17:17
3楼

但是图集上是这样画的,这样就存在一个问题,如果坡向试水阀,那试水阀那个位置虽然最远,但是确实最低的,那这个点还是最不利点吗?

回复
cof1621926397767
2021年05月25日 15:17:25
4楼

但是图集上是这样画的,这样就存在一个问题,如果坡向试水阀,那试水阀那个位置虽然最远,但是确实最低的,那这个点还是最不利点吗?

回复
小公举苏菲亚
2021年05月26日 09:45:26
5楼

其实可以模拟自喷系统日常维护工况,隔段时间启动试验系统,当实验完毕关闭报警阀,或者阀后喷头部分需要替换,需要把管网水泄掉,此时打开试水阀,水流顺坡向排出。在报警阀上方还有一个等管径的试水管道,当报警阀关闭后,此时试水管道就是系统的最低点,可通过此处泄空管网内的水。这两者并不冲突。

cof1621926397767:那么意思是规范上说的泄水阀或者泄水口,只需要在每个湿式报警阀后面设置一个就满足要求了,不需要和试水阀一样每层楼都设置,是吗?

小公举苏菲亚:两个都需要,各有各的用途,排不同位置的水

cof1621926397767:大概理解了, 非常感谢!

回复
yunyun
2021年05月26日 14:41:07
12楼

试水阀是在末端,泄水阀设在前端,也可以利用报警阀自带的泄水阀放空管网。