电磁式电压互感器引发铁磁谐振原因及消谐措施分析
安徽正广电电力
2021年05月25日 09:19:34
只看楼主

近年来,在35kV及以下中性点不接地系统中,电磁式电压互感器饱和引发的铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至是系统事故案例恨多。那么,一起了解下系统中的电压互感器有什么作用?          电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能等,对电力系统很重要。 根据电压互感器行业市场运行的

近年来,35kV及以下中性点不接地系统中,电磁式电压互感器饱和引铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至系统事故案例恨多那么,一起了解下系统中的电压互感器有什么作用?
          电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能等,对电力系统很重要。 根据电压互感器行业市场运行的数据现状,了解到配电网电压互感器使用类型占比如下图。

由于电磁式电压互感器存在铁芯,在励磁特性曲线中,当施加的励磁电流增加,而激励出电压值增加幅度较小或不变,出现拐点。 即随着励磁电流的增加,激励出的电压变化很小或不变(在这过程中电感是下降),称为PT的饱和特性。电压互感器的空母线突然合闸、系统发生单相接地故障。在这两种情况下,电压互感器一次电流都会出现很大的励磁涌流;使电压互感器一次电流增大60倍左右,造成电压互感器饱和,从而诱发电压互感器产生过电压。 

电压互感器发生铁磁谐振时系统的线电压指示不变,还可能引起其高压侧熔断器熔断,造成继点保护和自动装置的误动作,不仅会给电压互感器造成损害,严重时还可能影响电网安全运行。通常情况下发生铁磁谐振时会产生以下危害:

1)在一次熔断器尚未熔断时;可能使电压互感器烧毁。 

2)在一次熔断器熔断时,则无法读取系统的正确电压值。

系统发生铁磁谐振,通常采用以下消除措施:

1)当只带电压互感器的空载母线产生基波谐振时;应立即投人一个备用设备,改变电网参数,消除谐振。

2)当发生单相接地产生电压互感器分频谐振时,应立即投人一个单相负荷。由于分频谐振具有零序性质,故此时投人三相对称负荷不起作用。 

3)铁磁谐振造成电压互感器一次熔断器熔断或电压互感器烧毁,应加装KLMP系列流敏型消谐器和KLMP系列微机消谐装置,消除铁磁谐振,使电压互感器的正常运行。 

综上可知35kV及以下中性点不接地系统中全绝缘电磁式电压互感器加装KLMP系列流敏型消谐装置,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。