求教各位大神,这个怎么处理好?有结构图、部位图,帮忙支个招啊
cof1621734984913
2021年05月23日 10:25:35
来自于建筑加固
只看楼主

阳台挑梁底部钢筋被齐刷刷的打断了,装空调的师傅打的,不知道对安全有多大的影响,楼层共15层,我们是在第4层,需不需要做补救措施啊?听朋友说这是挑梁要承重的,到时楼上阳台塌了事情就大了,搞得我一夜没睡,急死我了。 恳请大神们支个招,要是补救,怎么补救好。 黄色部位为大致打孔位置

阳台挑梁底部钢筋被齐刷刷的打断了,装空调的师傅打的,不知道对安全有多大的影响,楼层共15层,我们是在第4层,需不需要做补救措施啊?听朋友说这是挑梁要承重的,到时楼上阳台塌了事情就大了,搞得我一夜没睡,急死我了。

恳请大神们支个招,要是补救,怎么补救好。

微信图片_20210523100805.jpg微信图片_20210523100827.jpg微信图片_20210523100833.jpg微信图片_20210523100837.jpg


黄色部位为大致打孔位置

微信图片_20210523100845.jpg微信图片_20210523100850.jpg


微信图片_20210523100915.jpg

qq_1621764428169
2021年05月24日 11:07:48
2楼

把悬挑梁配筋,部位,位置发出来。

cof1621734984913:没有这个配筋图呢

回复
joykate2000
2021年05月24日 16:33:04
3楼

从图片上看是:梁下部钢筋被打断。对于悬挑梁来讲,上部受拉,下部受压。上部纵筋除满足计算抗拉要求,尚需满足规范规定的构造要求;下部钢筋不受特殊力的情况下只需满足规范规定的构造要求即可。悬挑梁箍筋全长加密,以满足抗剪要求。下部钢筋被打断的直接影响就是悬挑梁的抗剪。


cof1621734984913:感谢,前面太专业,仔细研读一下意思是说下面的两条筋“不那么重要”?抗剪有没有办法补救呢?把这个洞用灌浆料堵上对于修复“抗剪”有没有帮助?

回复
vikinson
2021年05月25日 11:42:36
4楼

不要慌,1m左右的悬挑梁,问题不大。把钢筋焊回去,重新灌混凝土修复。

回复
wx_1621934101943
2021年05月25日 17:35:18
5楼

正常来说悬挑结构下部钢筋问题不大,焊接回去就好了。那个位置不受力。

回复
死给得
2021年05月26日 14:48:37
6楼

修补的话只能用灌浆料把这个洞灌实才有用,不只是抗剪的问题,容易突然发生脆性破坏或者时间久了梁顶会开裂

cof1621734984913:谢谢,能不能推荐一款灌浆料?C40 C60?(不好意思,这两款我也是看了您的答案百度找来的)

回复
cof1621734984913
2021年05月27日 09:42:08
7楼

微信图片_20210527091858.jpg微信图片_20210527090435.jpg微信图片_20210527090422.jpg微信图片_20210527090509.jpg


补充多几张图,请各位老师们帮忙评估。

上面那张外墙黄色位置标注有误,应该是这个位置。原帖不好修改,补充到这里。

v2-13f01b6647e7b481baeb55eb21258025_b.jpg


回复
lzh771109
2021年05月28日 16:59:01
8楼

这根梁坏了,影响了上一层住户的安全,建议你复原修复,否则出现安全事故说不清。也就是按照上面有一个网友说的:把钢筋通过焊接或者套筒接上,然后用比原来高一级的混凝土重新浇筑。

回复
xudonghz
2021年07月09日 11:19:28
10楼

受压区,跟钢筋关系不大,但底部留下的混凝土厚度太小容易压破,影响悬挑梁的强度

回复
shiwang2014
2021年07月17日 08:32:32
11楼

找加固公司做加固方案和施工吧

回复
bytlw
2021年12月15日 14:37:16
12楼

钢筋不要紧。混凝土很重要。下面是受压区。没有混凝土了相当于梁截面少了一大块。原来是400的梁变成了350的梁。请设计单位核算一下是否还能满足承载力要求。如果不行的话就加固吧。