2台70kw的消防泵用的软启动控制,一开始起不来电流降不下来软启旁路不了,后来调整软启动参数后,打闷泵可以启动了,但是把阀门一开带负载了,启动不了,电流降到二百多维持着降不下来,软启动旁路不了(转了十几秒后,电流一直太大怕出问题自己手停了),哪位大神能指教一下
2台70kw的消防泵用的软启动控制,一开始起不来电流降不下来软启旁路不了,后来调整软启动参数后,打闷泵可以启动了,但是把阀门一开带负载了,启动不了,电流降到二百多维持着降不下来,软启动旁路不了(转了十几秒后,电流一直太大怕出问题自己手停了),哪位大神能指教一下
电机的启动特性与软启动装置的匹配问题。你可以试一下限流起动模式,一般电机起动时长可以是十五秒左右,最长可以达到30秒。
参数还是设置小了,把软起动电流倍数加大就行了,最大应该可以加到5倍的额定电流,阀门打开就是重载,电流倍数设小的话启动转矩不够造成的。另外消防水泵能用软起动? 按规范消防用的设备不能用软起动、变频这些电子产品吧,可以采用直接启动或星三角变换启动。
相关推荐