有一国外工程,设计3台500kw电机 , 2000kw发电机工程,低压。当地没电源,只好用发电机, 请问这样设计可以吗? 本人关于发电机方面知识太少。
有一国外工程,设计3台500kw电机 , 2000kw发电机工程,低压。当地没电源,只好用发电机, 请问这样设计可以吗? 本人关于发电机方面知识太少。
2楼
这样损耗大,建议用高压电机.
回复
3楼
柴油发电机有输出高压10kv 的吗?
回复
4楼
可以。
至于选用高压电机还是低压电机,要看发电机与电动机的距离,距离远应用高压,距离近应用低压。
另外,低压电机也不只有380v的,还有660v、1140v的,设计时应作技术经济比较。
回复
5楼
好
回复
6楼
确实是这样的,距离不远的话,直接就可以采用低压发电机就ok了
回复