这部分知识点三科都是重点,通篇都是干货,一定要在理解的基础上不断的复习和做题,强化知识点的记忆和应用!
这部分知识点三科都是重点,通篇都是干货,一定要在理解的基础上不断的复习和做题,强化知识点的记忆和应用!
一、机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合下列规定:
1.应由加压送风口所在
防火分区 内的
两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 ,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2.应由同一
防烟分区 内且
位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号 ,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
4.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
三、当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定:
2.应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
四、机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
五、消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。
一、机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符下列规定:
1.应由
同一防烟分区内 的
两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号 ,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2.应由
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号 ,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
4.系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。
5.排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
三、机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在
15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在
30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
四、当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,
应仅打开着火防烟分区 的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
五、活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在
15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,
60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
六、自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在
60s内 或
小于烟气充满储烟仓时间 内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。
七、消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。
防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,
防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘 ,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
一、送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。
二、排烟风机
入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 ,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
历年真题精选
【2018年技术实务50】关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是( )。
A.火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机
B.由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号
C.加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口D.火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常闭加压送风口
B
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 5.1.3,当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定:1)应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;2)应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机,ACD选项错误;根据4.5.1-1,防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,B选项正确。本题答案为B。
【2018年技术实务82】 某多层商场,每层设有2个防火分区,6个防烟分区。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),该建筑下列机械排烟系统联动控制方案中,错误的有( )。
A.将排烟风机入口处设置的排烟防火阀的关闭动作信号作为排烟风机关闭的触发信号
B.火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内自动关闭与排烟无关的空调系统
C.火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的全部排烟口
D.每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动启动
E.火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的活动挡烟垂壁
CDE
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 5.2.2-5,排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机,A选项正确;根据5.2.3,机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,B选项正确,C选项错误;根据4.4.1,当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置,每层设有2个防火分区,应设置两套排烟系统,D选项错误;根据5.2.5,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位,E选项错误。本题答案为CDE。
【2019年技术实务68】 某高层办公建筑每层划分为一个防火分区,某防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统。第三层的2只独立感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能,符合规范要求的是( )
A.前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动
B.联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启
C.能手动控制前室、楼梯间送风口的开启
D.联动控制第二层、三层、四层前室送风口开启
D
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 5.1.3,当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:1)应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。2)应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。本题答案为D。
【2018综合能力84】 消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试方法和结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的有( )。
A.手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动
B.模拟火灾报警后12s,相应的排烟口、排烟风机联动启动
C.补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s
D.模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动
E.排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
ABC
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 5.2.2,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动,A选项正确;根据5.2.3,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,B选项正确,D选项错误;根据4.5.6,机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s,自然补风口的风速不宜大于3m/s,C选项正确;根据4.4.12,排烟口的风速不宜大于10m/s,E选项错误。本题答案为ABC。
【2020综合能力83】 某4层商场,每层划分为1个防火分区、3个防烟分区。对该商场消防设施下列检测结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
A.按下消防联动控制器上的三层某排烟口的开启按钮,相应的排烟口开启
B.按下四层的一只手动火灾报警按钮,四层的加压送风口打开,加压送风机启动
C.使三层同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器发出火灾报警,三层的所有排烟口打开,相应排烟风机启动
D.使四层同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警器发出火灾报警信号,相应的防烟分区内的电动挡烟垂壁下降
E.关闭排烟风机进口总管上的280℃排烟防火阀,相应的排烟风机停止
AE
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.5.3,防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止,A选项正确;根据 4.5.2-1,排烟系统的联动控制方式,应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统,BC选项错误;根据4.5.1-2,应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落,D选项错误;根据4.5.5,排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器,E选项正确。本题答案为AE。