1.问:基坑监测的重点对象还有哪些? 答:基坑及其支护结构变形、周围建筑物、基坑回弹、地下管线变形、地下水位等。 (速记口诀:围、护、水、管、坑) 2.问:在施工期间应进行变形测量的情况有哪些? 答: 1)地基基础设计等级为甲级的建筑; 2)软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑; 3)加层、扩建或处理地基上的建筑; 4)受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑;

1.问:基坑监测的重点对象还有哪些?

答:基坑及其支护结构变形、周围建筑物、基坑回弹、地下管线变形、地下水位等。

(速记口诀:围、护、水、管、坑)


2.问:在施工期间应进行变形测量的情况有哪些?

答:

1)地基基础设计等级为甲级的建筑;

2)软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑;

3)加层、扩建或处理地基上的建筑;

4)受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑;

5)采用新型基础或新型结构的建筑;

6)大型城市基础设施;

7)体型狭长且地基土变化明显的建筑。

(速记口诀:甲乙加扩受影响、新型大型体狭长)


3.问:必须立即实施安全预案的情况有哪些?

答:

1)变形量或变形速率出现异常变化;

2)变形量或变形速率达到或超出预警值;

3)周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况;

4)建筑本身、周边建筑及地表出现异常;

5)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。

(速记 口诀:超滑自然易(异)变形)


4.问:排桩支护的技术要求有哪些?

答:

(1)悬臂式排桩结构桩径不宜小于 600mm。

(2)排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度水平方向不宜小于桩径,冠梁高度竖直方向不宜小于梁宽的 0.6倍。排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于 C25。


5.问:锚杆支护的技术要求有哪些?

答:

(1)锚杆自由段长度不应小于 5m 并应超过潜在滑裂面并进入稳定土层不小于 1.5m;

(2)土层锚杆锚固段长度不宜小于 6m;

(3)锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。

(4)锚杆上下排垂直间距不宜小于 2.0m,水平间距不宜小于 1.5m;

(5)锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于 4.0m;

(6)锚杆倾角宜为 15°~25°,且不应大于 45°,不应小于 10°。


6.问:土钉墙可以分为哪些类型?

答:单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等。


7.问:基坑土钉墙护坡其面层的构造应包括哪些技术要求?

答:

(1)应配置钢筋网和通长的加强钢筋;

(2)钢筋直径宜为 6mm~10mm;

(3)钢筋的间距宜为 150mm~250mm;

(4)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于 300mm;

(5)喷射混凝土的强度等级不应低于 C20;

(6)面层的厚度不宜小于 80mm。

(7)采用钢筋网喷射混凝土面层。

(8)混凝土终凝时间不超过 4 小时。


8.问:验槽具备的资料和条件有哪些?

答:

1)勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场;

2)地基基础设计文件;

3)岩土工程勘察报告;

4)轻型动力触探记录(可不进行时除外);

5)地基处理或深基础施工质量检测报告;

6)基底应为无扰动的原状土。


9.问:天然地基验槽的主要内容有哪些?

答:

1)根据勘察、设计文件核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;

2)根据勘察报告核对坑底、坑边岩土体及地下水情况;

3)检查空穴、古井、古墓、暗沟、地下埋设物及防空掩体等情况,并应查明其位置、深度和性状;

4)检查基坑底土质的扰动情况及扰动的范围和程度;

5) 检查基坑底土质受到冰冻、干裂、受水冲刷或浸泡等扰动情况,并查明影响范围和深度。


10.问:可不进行轻型动力触探的情况有哪些?

答:

1)承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;

2)基坑持力层为砾石层或卵石层,且基底以下砾石层和卵石层厚度大于 1m 时;

3)基础持力层为均匀、密实砂层,且基底以下厚度大于 1.5m 时。


11.问:轻型动力触探进行基槽检验时,应检查哪些内容? 

答:

1)地基持力层的强度和均匀性; 

2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层; 

3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞等。 


12.问:对于增强体复合地基,应现场检查哪些内容? 

答:桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测报告。 


13.问:对于特殊土地基,应现场检查哪些内容? 

答:处理后地基的湿陷性、地震液化、冻土保温、膨胀土隔水等方面的处理效果检测资料。 


14.问:模板工程的安装要点有哪些? 

答:

1)模板及其支架的安装必须严格按照施工技术方案进行,其支架必须有足够的支承面积,底座必须有足够的承载力。模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。 

2)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水。

3)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。

4)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 

5)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 

6)用作模板的地坪、胎模等应平整、光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 

7)模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。 

8)后浇带的模板及支架应独立设置。 


15.问:设计无具体要求时,模板的拆除顺序是什么? 

答:后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分。 


16.问:钢筋原材复验内容有哪些? 

答:单位长度重量偏差、屈服强度、抗拉强度、伸长率和弯曲性能。 


17.问:在浇筑混凝土之前,应进行的钢筋隐蔽工程验收内容包括什么? 

答:

1)纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 

2)钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 

3)箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 

4)预埋件的规格、数量和位置。 


18.问:水泥进场要检验哪些指标? 

答:水泥的强度、安定性、凝结时间及其他必要指标。 


19.问:混凝土浇筑前应先检查验收哪些工作? 

答:1)隐蔽工程验收和技术复核; 

2)对操作人员进行技术交底; 

3)根据施工方案中的技术要求,检查并确认施工现场具备实施条件; 

4)应填报浇筑申请单,并经监理工程师签认。


20.问:预拌混凝土复试内容及要求有哪些? 

答:检查预拌混凝土出场合格证书及配套的水泥、砂、石子、外加剂、掺合料原材复试报告和合格证、混凝土配合比单、混凝土试件强度报告。


21.问:柱、墙混凝土浇筑时,防止离析的措施有哪些?
答:串筒、溜管、溜槽。

22.问:在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合哪些规定?
答:
1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于 1.2N/mm2;
2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;
3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆;
4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

23.问:可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行实体检测的情形有哪些?
答:
1)砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;
2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;
3)砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求;
4)发生工程事故,需进一步分析事故原因。

24.问:哪些情况下的钢材,应进行抽样复验?
答:
(1)国外进口钢材;
(2)钢材混批;
(3)板厚等于或大于 40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;
(4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
(5)设计有复验要求的钢材;
(6)对质量有疑义的钢材。

25.问:装配式混凝土结构施工专项方案的内容有哪些?
答:工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等。
(速记口诀:应急一(依)概三不(布)管、进度连接绿色件)