1.问:基坑监测的重点对象还有哪些? 答:基坑及其支护结构变形、周围建筑物、基坑回弹、地下管线变形、地下水位等。 (速记口诀:围、护、水、管、坑) 2.问:在施工期间应进行变形测量的情况有哪些? 答: 1)地基基础设计等级为甲级的建筑; 2)软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑; 3)加层、扩建或处理地基上的建筑; 4)受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑;
答:基坑及其支护结构变形、周围建筑物、基坑回弹、地下管线变形、地下水位等。
(速记口诀:围、护、水、管、坑)
2.问:在施工期间应进行变形测量的情况有哪些?
答:
1)地基基础设计等级为甲级的建筑;
2)软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑;
3)加层、扩建或处理地基上的建筑;
4)受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑;
5)采用新型基础或新型结构的建筑;
6)大型城市基础设施;
7)体型狭长且地基土变化明显的建筑。
(速记口诀:甲乙加扩受影响、新型大型体狭长)
3.问:必须立即实施安全预案的情况有哪些?
答:
1)变形量或变形速率出现异常变化;
2)变形量或变形速率达到或超出预警值;
3)周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况;
4)建筑本身、周边建筑及地表出现异常;
5)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。
(速记 口诀:超滑自然易(异)变形)
4.问:排桩支护的技术要求有哪些?
答:
(1)悬臂式排桩结构桩径不宜小于 600mm。
(2)排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度水平方向不宜小于桩径,冠梁高度竖直方向不宜小于梁宽的 0.6倍。排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于 C25。
5.问:锚杆支护的技术要求有哪些?
答:
(1)锚杆自由段长度不应小于 5m 并应超过潜在滑裂面并进入稳定土层不小于 1.5m;
(2)土层锚杆锚固段长度不宜小于 6m;
(3)锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。
(4)锚杆上下排垂直间距不宜小于 2.0m,水平间距不宜小于 1.5m;
(5)锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于 4.0m;
(6)锚杆倾角宜为 15°~25°,且不应大于 45°,不应小于 10°。
6.问:土钉墙可以分为哪些类型?
答:单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等。
7.问:基坑土钉墙护坡其面层的构造应包括哪些技术要求?
答:
(1)应配置钢筋网和通长的加强钢筋;
(2)钢筋直径宜为 6mm~10mm;
(3)钢筋的间距宜为 150mm~250mm;
(4)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于 300mm;
(5)喷射混凝土的强度等级不应低于 C20;
(6)面层的厚度不宜小于 80mm。
(7)采用钢筋网喷射混凝土面层。
(8)混凝土终凝时间不超过 4 小时。
8.问:验槽具备的资料和条件有哪些?
答:
1)勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场;
2)地基基础设计文件;
3)岩土工程勘察报告;
4)轻型动力触探记录(可不进行时除外);
5)地基处理或深基础施工质量检测报告;
6)基底应为无扰动的原状土。
9.问:天然地基验槽的主要内容有哪些?
答:
1)根据勘察、设计文件核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;
2)根据勘察报告核对坑底、坑边岩土体及地下水情况;
3)检查空穴、古井、古墓、暗沟、地下埋设物及防空掩体等情况,并应查明其位置、深度和性状;
4)检查基坑底土质的扰动情况及扰动的范围和程度;
5) 检查基坑底土质受到冰冻、干裂、受水冲刷或浸泡等扰动情况,并查明影响范围和深度。
10.问:可不进行轻型动力触探的情况有哪些?
答:
1)承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;
2)基坑持力层为砾石层或卵石层,且基底以下砾石层和卵石层厚度大于 1m 时;
3)基础持力层为均匀、密实砂层,且基底以下厚度大于 1.5m 时。
11.问:轻型动力触探进行基槽检验时,应检查哪些内容?
答:
1)地基持力层的强度和均匀性;
2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层;
3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞等。
12.问:对于增强体复合地基,应现场检查哪些内容?
答:桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测报告。
13.问:对于特殊土地基,应现场检查哪些内容?
答:处理后地基的湿陷性、地震液化、冻土保温、膨胀土隔水等方面的处理效果检测资料。
14.问:模板工程的安装要点有哪些?
答:
1)模板及其支架的安装必须严格按照施工技术方案进行,其支架必须有足够的支承面积,底座必须有足够的承载力。模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。
2)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水。
3)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。
4)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
5)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
6)用作模板的地坪、胎模等应平整、光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
7)模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
8)后浇带的模板及支架应独立设置。
15.问:设计无具体要求时,模板的拆除顺序是什么?
答:后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分。
16.问:钢筋原材复验内容有哪些?
答:单位长度重量偏差、屈服强度、抗拉强度、伸长率和弯曲性能。
17.问:在浇筑混凝土之前,应进行的钢筋隐蔽工程验收内容包括什么?
答:
1)纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置;
2)钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
3)箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
4)预埋件的规格、数量和位置。
18.问:水泥进场要检验哪些指标?
答:水泥的强度、安定性、凝结时间及其他必要指标。
19.问:混凝土浇筑前应先检查验收哪些工作?
答:1)隐蔽工程验收和技术复核;
2)对操作人员进行技术交底;
3)根据施工方案中的技术要求,检查并确认施工现场具备实施条件;
4)应填报浇筑申请单,并经监理工程师签认。
20.问:预拌混凝土复试内容及要求有哪些?
答:检查预拌混凝土出场合格证书及配套的水泥、砂、石子、外加剂、掺合料原材复试报告和合格证、混凝土配合比单、混凝土试件强度报告。