请教脱碳塔(除碳器)的设计方法
kshy2005@co163
2008年03月11日 16:27:01
来自于纯水系统
只看楼主

我司有两套14T/H、1M的纯水系统,流程是:活性炭-阳床-脱碳塔-阴床-纯水箱--用水点,两套系统共用一套脱碳塔,现制程用水量增大,我司打算两套系统一起开,但厂商称脱碳塔负荷不够,故想请教各位高手脱碳塔填料的体积、鼓风量是如何设计的,谢谢各位!

我司有两套14T/H、1M的纯水系统,流程是:活性炭-阳床-脱碳塔-阴床-纯水箱--用水点,两套系统共用一套脱碳塔,现制程用水量增大,我司打算两套系统一起开,但厂商称脱碳塔负荷不够,故想请教各位高手脱碳塔填料的体积、鼓风量是如何设计的,谢谢各位!
kshy2005@co163
2008年03月12日 08:49:00
2楼
没人回答,自己先顶一下。
希望有这方面专业知识的人士能够与大家共享一下:)
回复
sdzyz
2008年04月25日 15:14:43
3楼
贵司的脱碳塔是多大的?两套同时运行时,脱碳塔的直径不小于800mm!!
回复
northba_2009
2008年04月30日 13:34:37
4楼
给排水第五册工业给水处理有很详细的说明。
你这个系统的脱碳塔的规格是:
DN800,空气耗量:600-900 填料高度一般2000或2500
回复
null-518
2008年05月03日 11:06:52
5楼
四楼说得很清楚的啦.
回复
fangyuan0207
2017年07月14日 16:00:00
6楼
同求脱碳塔设计资料
回复
水处理设备
2017年07月20日 14:37:08
7楼
砂滤、碳滤、保安过滤器。我们是过滤器厂家,如果需要了解更多可以联系我。150陈8870玉4536明,只能这样写了,献丑了。
回复

相关推荐