请教——冷负荷计算的一个疑问
xiaohai2293
2005年02月03日 11:55:56
来自于中央空调
只看楼主

请教一下大家:计算一个房间冷负荷的时候,房间高度怎么定?从地板到吊顶的高度吗?但是风道或吊顶机组什么的还没安好,又不能提前知道吊顶高度,这怎么办?还是我这样算是错误的?希望有人指点我,谢谢!

请教一下大家:计算一个房间冷负荷的时候,房间高度怎么定?从地板到吊顶的高度吗?但是风道或吊顶机组什么的还没安好,又不能提前知道吊顶高度,这怎么办?还是我这样算是错误的?
希望有人指点我,谢谢!
免费打赏
haohaoxuexi68
2006年11月06日 11:51:09
32楼
值得学习,继续中……
回复
克莱门特
2006年11月06日 17:32:04
33楼
最好找全参数,用算的结果比较安全点.但不反对估算.
回复
半日浮云
2006年11月06日 19:10:35
34楼


怎么算都行,但我能肯定,细算下来的数据和估算的没多大区别
当然前提是,你有丰富的经验
回复
cake_01@co163
2006年11月06日 19:34:18
35楼
我记得做一个空调时,省院审图,都要看看负荷计算书的.各位还是建议算算吧!!!
回复
jawachinese
2006年11月07日 10:27:07
36楼
中国的能源就是被你们这批估算的人浪费掉的,珍惜资源吧,同行们!
回复
luyuan1108
2006年11月07日 16:05:16
37楼


同意,一般都是根据建筑原始过图计算就行了
回复
wxt5514
2006年11月07日 21:07:22
38楼
要计算房间冷负荷,房间高度当然应该从你所要计算房间的地面到正上面房间的地面,肯定要把吊顶高度算在内。
回复
qifabao
2009年06月14日 20:09:49
39楼

赞同!希望大家有时间还是要细算下的,对业主负责,对自己负责,对国家负责啊!:lol