你会把新风接到风机盘管出风管上吗?
mage780705
mage780705 Lv.12
2021年05月14日 16:52:08
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,规范要求,新风和风机盘管分别送入室内,为了美观,你会把新风接到风机盘管出风管上吗?

请教各位,规范要求,新风和风机盘管分别送入室内,为了美观,你会把新风接到风机盘管出风管上吗?

免费打赏
马强热泵工作室
2021年05月16日 21:05:56
2楼

我在设计施工中,一般会接在回风箱上(或回风口处)

回复
mage780705
2021年05月24日 18:10:02
3楼

这样新风品质不太好,风机盘管停了后有可能吹出尘土。

回复
宝贝佳林
2021年05月25日 10:51:33
4楼

很少接到出风管上,大多是接到送回风口上。

回复
maomaomelr
2022年02月25日 14:58:24
5楼

应该是接入到回风管上面,接入风机盘管出风管的话会可能使新风在自然风的情况下根本送不进去

回复
zbaisq
2022年07月16日 16:24:16
6楼

一般不会把新风管接到风机盘管的出风管上,一般是接在风机盘管回风口或者回风箱上。但是在现实施工中会存在将新风管接到风机盘管送风管上,新风品质不会太好。

回复
农民
2022年07月18日 10:55:34
7楼

新风单独设置风口,也可以和风盘并列设置。设在风盘出风口会降低风盘的风量,影响空调效果;设在回风箱更不妥,在室内及关闭状态下吹灰。第二,新风与回风的比例调整不当,会影响空调效果。第三,新风未使用时,风盘可能把相邻房间的风抽过来,造成串味。

回复
雨红了木棉
2022年07月19日 09:09:58
8楼

舒适性空调就无所谓了,说接回风口吹灰的,说明你空调回风处都没维护保养,积灰所致,新风进来吹灰,不挺好,成了脉冲反清理的效果了。说接入送风管品质不好的,怎么就不好了

农民:哦,观点很新颖!

雨红了木棉:谢谢,我就是觉得具体问题要具体分析,理由也有剖析

回复
豆腐干豆腐干徐
2022年07月19日 10:20:57
9楼
我有做过两个别墅,是这样的,不过是业主自己要求这样做,这样就不用再在顶上另外的地方开两个75的新风孔了,直接把新风进出口放在空调出风和回风出,都在空调百叶里面。
回复
qujiajie
2023年01月11日 10:29:51
10楼

不建议接入,可以并排设置,风口装饰统一一个风口

回复
云焰
2023年04月05日 17:42:25
11楼

我接触的很多地方都没有这样做

回复

相关推荐