2楼
职能多联机就是把几台家用分体空调的外机弄在一个外机里面,
两台压缩机合在一个外机就共用一块主板(只有一块主板)
这个叫一拖二(两台独立的压缩机给两套独立的铜管和两台室内机供制冷剂)
三台压缩机合在一个外机就是两块主板(只有两块主板)
这个叫一拖三 (三台独立的压缩机给三套独立的铜管和三台室内机供制冷剂)
四台压缩机合在一个外机也是两块主板,两台一块,两台一块
这个叫一拖四 (四台独立的压缩机给四套独立的铜管和四台室内机供制冷剂)
职能多联机一般才到一拖四
变频多联的话,不管外机里面的压缩机多少台,也不管事内机多少台,主机出来就只有一套铜管,
然后根据需要,在铜管系统中用分支歧来分开和集中制冷剂,相应地增加铜管套数。
个人认为,在理论上基本没有区别,管路中都是走制冷剂。
也就是压缩机压缩制冷剂,然后分到各个内机中去。
只是在控制部分有区别(并且区别非常大)。只不过是职能多联是一台压缩机用一套铜管,压缩机之间的制冷剂没有合到一起去然后再分开。
而变频多联,是制冷剂经过压缩机压缩后,合到一起了,然后在适当及需要的位置分开,
最后还是合到一起后回到压缩机中。
总的说来,都是 :制冷剂压缩—>非空调空间热交换—>节流—>内机热交换—>回到压缩机压缩—>
变频多联多加了一个变频器,改变了电流的频率,从而改变了压缩机的转速,
进而改变了制冷剂的流量,最终改变了总个系统的制冷能力。
其实在变频多联中,如果多于(包括)两台压缩机的,一般不少于一台压缩机是定频的
智能多联一般都是定频压缩机了。
回复
3楼
二楼你说的太好了,我一直对这个问题比较迷惑,现在你解释一下,基本上都明白了,谢谢1
回复
4楼
智能多联实际上就是国内厂家忽悠用户的所谓中央空调,本质上就是一拖一,一台内机对应一台压缩机,然后几台压缩机塞进一个外机箱。
回复