请教各位专家!
bjyinghan
bjyinghan Lv.7
2005年02月03日 10:28:43
来自于中央空调
只看楼主

作为一名水处理工作者,我很想学习一下暖通空调的知识,劳驾各位专家了:空调系统的制冷机组主机功率或者说大小,冷冻水系统水容积,建筑的制冷面积,冷冻水的循环水量,这四者有何关系?如何换算?谢谢!敬请详细解答!

作为一名水处理工作者,我很想学习一下暖通空调的知识,劳驾各位专家了:
空调系统的制冷机组主机功率或者说大小,冷冻水系统水容积,建筑的制冷面积,冷冻水的循环水量,这四者有何关系?如何换算?谢谢!
敬请详细解答!
免费打赏
sunnndy
2005年02月21日 14:37:32
12楼
简单的说制冷机组主机功率取决于建筑的制冷面积及使用类型;而冷冻水的循环水量的大小可以通过制冷机组主机功率计算得来(公式我忘了,不好意思啦,后面有知道的大大不妨帮我补上^_^!);至于冷冻水系统水容积这个概念我就不是很清楚了。
回复
sunnndy
2005年02月22日 09:00:30
13楼
找到了一个简易的计算公式
冷冻水的循环水量=(冷量/3.5)*0.6
例如:150KW的主机的冷冻水量为(150/3.5)*0.6=25.7(M^3/h)
回复
bjyinghan
2005年02月26日 20:13:17
14楼
再次感谢各位专家!
我十分关心的是冷冻水系统水容积量与主机功率的关系
冷冻水循环水量与冷冻水系统水容积量有何联系?
有换算公式吗?
谢谢!
回复

相关推荐