电工犯了一下懒,烧毁了一台22kw变频器
你才是电老虎
2021年04月27日 11:49:39
只看楼主

电控内跳闸,母线槽上跳总闸,根据经验一般都是变频器短路,送电后变频器已经无显示无反应了,我也想到了一般也是电机或者制动电阻短路引起的,但是测量阻值正常,绝缘正常。 然后换了一个修复后的变频器,通电启动半秒电柜内砰的一声又炸了,那么肯定问题严重,再次检测也没问题,但是根据以往的经验,电机肯定扫膛或者碎轴承掉入线圈了,拿掉皮带,果然轴承有点卡,然后又换了一个电机和变频器正常工作。


电控内跳闸,母线槽上跳总闸,根据经验一般都是变频器短路,送电后变频器已经无显示无反应了,我也想到了一般也是电机或者制动电阻短路引起的,但是测量阻值正常,绝缘正常。

然后换了一个修复后的变频器,通电启动半秒电柜内砰的一声又炸了,那么肯定问题严重,再次检测也没问题,但是根据以往的经验,电机肯定扫膛或者碎轴承掉入线圈了,拿掉皮带,果然轴承有点卡,然后又换了一个电机和变频器正常工作。

就因为少检查一步,多费了一个变频器,而且还是明知故犯的,懒了一下而已,以前也犯过同样的问题,22千瓦的变频器短路,换一个全新的好几千块钱,一通电冒火花,变频器炸掉,制动斩波器炸掉,连接触器和断路器都粘接了,

后来发现是制动电阻器短路对地引起的,后面这些大东西全部又换的新的。

统御游天下
2021年05月01日 20:45:49
2楼
维修要考虑全面一点。
回复

相关推荐

APP内打开