办公楼内断水恢复案例
肖笔刀
肖笔刀 Lv.9
2021年04月22日 10:27:51
只看楼主

办公楼为租赁办公楼,6层高,建筑内给排水主要为卫生间用水。市政开挖,不小心挖断楼外市政给水管(PPR管),经抢修,市政恢复供水。 但市政恢复供水后,办公楼内除二层以下有水外,其他楼层均无水,分析原因: 1、市政压力不够;→ 市政公司回复未断水或减压 2、2层以上有水管破损;→水管几乎为明装,未见漏水。 3、水管有堵塞;唯一原因,通过再次判断一楼和二楼水龙头出水,水量正常,故水管堵塞为唯一原因。

办公楼为租赁办公楼,6层高,建筑内给排水主要为卫生间用水。市政开挖,不小心挖断楼外市政给水管(PPR管),经抢修,市政恢复供水。

但市政恢复供水后,办公楼内除二层以下有水外,其他楼层均无水,分析原因:

1、市政压力不够;→ 市政公司回复未断水或减压

2、2层以上有水管破损;→水管几乎为明装,未见漏水。

3、水管有堵塞;唯一原因,通过再次判断一楼和二楼水龙头出水,水量正常,故水管堵塞为唯一原因。

打开二层干管阀门,发现有餐巾纸残渣,清理,开立管总阀,仍然无水,判断为二层干管阀前堵塞,只能换阀。

当前正在等待还阀途中。d68014a995f0f21e2846d1f9164f560.jpg

肖笔刀
2021年04月22日 10:28:32
2楼

持续更新至事情解决。

回复
肖笔刀
2021年04月22日 14:02:14
3楼

278776cda85c36e9101bbf46bf5b681.jpg堵在阀前的餐巾纸,

判断为在市政管道破坏处施工时,未保持管内清洁,而且有遗漏杂物在管内的情况,该实例正好是理解管道安装过程中冲洗环节的重要性。