办公楼为租赁办公楼,6层高,建筑内给排水主要为卫生间用水。市政开挖,不小心挖断楼外市政给水管(PPR管),经抢修,市政恢复供水。 但市政恢复供水后,办公楼内除二层以下有水外,其他楼层均无水,分析原因: 1、市政压力不够;→ 市政公司回复未断水或减压 2、2层以上有水管破损;→水管几乎为明装,未见漏水。 3、水管有堵塞;唯一原因,通过再次判断一楼和二楼水龙头出水,水量正常,故水管堵塞为唯一原因。
办公楼为租赁办公楼,6层高,建筑内给排水主要为卫生间用水。市政开挖,不小心挖断楼外市政给水管(PPR管),经抢修,市政恢复供水。
但市政恢复供水后,办公楼内除二层以下有水外,其他楼层均无水,分析原因:
1、市政压力不够;→ 市政公司回复未断水或减压
2、2层以上有水管破损;→水管几乎为明装,未见漏水。
3、水管有堵塞;唯一原因,通过再次判断一楼和二楼水龙头出水,水量正常,故水管堵塞为唯一原因。
打开二层干管阀门,发现有餐巾纸残渣,清理,开立管总阀,仍然无水,判断为二层干管阀前堵塞,只能换阀。
当前正在等待还阀途中。