发电机同期合闸断路器刚合上、发电机无功负荷自动冲到12000Kvar、有功只有1000KWH。发电机容量是20000KWH的。
发电机同期合闸断路器刚合上、发电机无功负荷自动冲到12000Kvar、有功只有1000KWH。
发电机容量是20000KWH的。
2楼
是不是做完试验没把参数调回来啊?
回复
3楼
以前是好的没有出现、但近期并网时待并侧电压低与系统电压很多、所以在并网时强行将端电压调的很高,(额定是10.5KV的)要调到11KV才同期。
回复
4楼
有可能是同期的压差比较大造成的吧,就像你说的机端电压比系统电压低的比较多,而同期的时候对压差放的比较大有可能会出现这种情况。如果你们用的是微机自动同期装置,可以将同期的压差设小一些,如果是手动同期的话,可以在同期前尽量将电压调的相同。
回复
5楼
用微机自动同期装置、请问这种情况对系统和发电机有什么影响。
回复
6楼
KWH是什么单位?(我知道kwh是电度,但好象发电机的容量没有用电度的!)
同期合闸后,无功很大,有功很小,非常正常,把出力调上去不就好了?
回复
7楼
学习学习.
回复