一个关于喷淋喷头布置的问题
stg1029
stg1029 Lv.2
2005年02月02日 20:05:07
只看楼主

我有一个设计需要上喷淋,但所有房间宽度都是轴线3.9米,去掉墙后,净剩3.7米,布置喷头,我想按长方形布置,在中间布一排,横向距墙为1.85米,纵向距为3米,能够满足喷头的保护半径,但喷淋规范要求距墙最大距1.8米,这样一来就得两排,整个楼的喷头数增加一倍,而且水量也大了,我感觉有些浪费,大家认为我布一排可以吗?你们遇到这个问题怎么处理?

我有一个设计需要上喷淋,但所有房间宽度都是轴线3.9米,去掉墙后,净剩3.7米,布置喷头,我想按长方形布置,在中间布一排,横向距墙为1.85米,纵向距为3米,能够满足喷头的保护半径,但喷淋规范要求距墙最大距1.8米,这样一来就得两排,整个楼的喷头数增加一倍,而且水量也大了,我感觉有些浪费,大家认为我布一排可以吗?你们遇到这个问题怎么处理?
hd33
2005年02月02日 22:53:08
2楼
布一排可以
回复
linyinong
2005年02月03日 09:09:05
3楼
如果是轻危险等级,距墙2.2m;是中危险等级1级的话,距墙1.8m。这都是强制性条文,应严格按此执行。
回复
gm302
2005年02月03日 10:44:37
4楼
应按规范布置
回复
zhanghui9828
2005年02月03日 11:35:53
5楼
可以按长方形布置,长边距离墙的间距可以是最大2m,但短边只能是最大1。5m,这样按保护半径画圆,完全可以完全覆盖到房间每一处,而且最关键是喷水强度足够,我们着消防队对这种做法都认可
回复
corelli
2005年02月03日 11:51:46
6楼
喷水强度足够了,
一排够了,
两排够严重危害级标准了!

喷头实际喷洒半径要大于2米的!
回复

相关推荐