1.设备应具有消除谐波对用户电气设备影响的功能,变频器投入运行时,所造成的谐波分量不应超过GB/T14549的规定,当不能满足要求时,应增设滤波器。 2.当供水管道的压力能满足出水管道的压力下跌到唤醒值时,变频泵自动“唤醒”设备回复运行。 3.工作泵与备用泵能定时轮换运行,且水泵切换时间与设定时间的误差不应超过+ 30s,且应具有排序启停功能。 4.设备应具有手动、自动和远程控制的启动、停止功能。
5.设备应具有过流、过载、缺相、超压、欠压、缺水等故障的自动保护功能,对可恢复的故障应能进行消除、并恢复正常运行。
6.设备应能对流量、压力等实现远程监控功能。
15、电源电压在额定电压的90%—110%时,设备应能正常工作。