低压大容量电动机起动压降的计算(浩辰请进)
yijianmei
yijianmei Lv.3
2005年02月03日 08:07:10
只看楼主

工程如下:380V、280kW电动机(1480转,0.88),4用1备,变压器为 1600kVA,(4。5%),每台电动机为两根240并联供电,距离80米,自藕起动,用浩晨软件计算3个结果如下:

工程如下:
380V、280kW电动机(1480转,0.88),4用1备,变压器为 1600kVA,(4。5%),每台电动机为两根240并联供电,距离80米,自藕起动,用浩晨软件计算3个结果如下:

1107333145687.jpg

免费打赏
yijianmei
2005年02月02日 16:49:30
2楼
另两个图片不会上传了,说一下吧,机械起动转矩没通过,起动时间为3000多秒,
对第三个计算结果启动时间近一个小时,怎么回事?是因为电动机转速高吗?
软件设置的预接负荷Sfh应该为Qfh吧?
如果有别的软件请帮忙计算一下,看结果和我的一样吗?
回复
nlb
2005年02月03日 05:27:48
3楼
1600KVA变压器,280KW电机可以全压起动的。

回复
yijianmei
2005年02月03日 08:37:27
4楼
直接起动对机械的冲击挺大的,对设备寿命会有影响吧?

在这个软件的设置中,改变“预接负荷”的大小,结果却不变,怪事。

这么大容量的电动机群,用低压合吗?
回复
大鼻山
2005年02月03日 12:33:26
5楼
预接负荷对于结果影响不大,本来即如此。可参看《工业配电设计手册》
回复
yijianmei
2005年02月03日 12:43:08
6楼
那意味着起动第一台与起动第四台电机难度一样大吗?
回复
nlb
2005年02月05日 02:47:57
7楼

对于风机、水泵、空压机类负荷,电机全压起动的冲击对机械没有影响。
如果变压器能够抵近负荷中心的话,比如变电所与泵站合一设计,355kw以下电机用低压供电还是有优越性的,特别是有变频调速的时候。.
回复
yijianmei
2005年02月05日 15:59:13
8楼
变电所与泵站合一设计是可以的,对于风机、水泵、空压机类负荷,电机全压起动的冲击对机械没有影响,恩,这个也应该没问题。

问题是按我一楼的数据计算,怎么连第一台电动机起动都不通过?更离谱的是起动时间怎么要50多分钟?

浩辰也没回答我的问题,大家有别的软件吗,可不可以帮我计算一下?
回复
大鼻山
2005年02月06日 12:52:22
9楼
自己用《工业与民用配电设计手册》中的公式(P222~223)计算吧。不要总迷信软件
回复
大鼻山
2005年02月06日 12:53:46
10楼
Sd你只取20MVA啦?一般都很大的
回复
大鼻山
2005年02月06日 12:58:32
11楼
你的实际距离为80米,为什么你输入400米?
最好搞顺序启动;3台电机若同时启动,变压器估计受不了
回复