帮忙看看这个图纸 这个粱有几根筋
cof1615784074604
2021年03月30日 22:20:13
只看楼主

这个阳台挑粱砸了楼板上的20公分,这20公分里有2排钢筋,每排2根,现在是割断了最上面的一排,然后楼板下面还有12至15公分的梁,请大神帮忙看看这个粱危险吗

这个阳台挑粱砸了楼板上的20公分,这20公分里有2排钢筋,每排2根,现在是割断了最上面的一排,然后楼板下面还有12至15公分的梁,请大神帮忙看看这个粱危险吗
免费打赏
王铜
2021年03月31日 09:56:54
2楼

这梁的承载能力很低了,很危险。

回复
图小馆
2021年03月31日 15:17:43
3楼

很危险,而且你这样做了都不好补救

cof1615784074604:大神不好补救,有没有办法补救呢?

whsss111

从设计图上看很危险,阳台承载力减弱了。建议加固。

 收起回复 举报 点赞

回复
hbqlq
2021年03月31日 21:08:28
4楼

看图上这个梁不是悬挑的梁,受力主要是下面钢筋,上面的只是架立钢筋,应该不象上面说的那么严重。梁的受力一侧在底面,这个梁是下面受力的,所以下面的钢筋比较重要些。梁的上面部分主要承受压力,这个对砼来说应该是没有问题的。所以,事情还不至于太严重。

图小馆:这个还不是悬挑?那请问一下什么样的梁叫悬挑梁。退一步说,上面的钢筋如果是架立筋为什么要四根,即使审图不说,优化早就提了。而且原本550的梁变成了350,所以受压面积也减小了。对砼来说没问题?我只能说,它承受了他不应该承受的压力。

cof1603441341900:这个妥妥百分百是悬挑梁啊,这个阳台主要受力肯定是靠梁上部纵筋的,现在梁被削弱这么多肯定要加固的。

xmen305:这根梁的名字都叫XL了,还不是悬挑?

袁小猛:悬挑梁下部受力听着脑瓜子嗡嗡嗡的响

yyz639:图上XL应该是悬挑梁,上部钢筋破坏,结构已经严重破坏了,还没塌是因为还有其他梁临时分担了荷载,后期难说,很危险

查看全部5条回复
回复
cof1615784074604
2021年03月31日 22:36:14
5楼
已知是上翻梁,上部4根20钢筋,下部2根14钢筋,唉 
回复
图小馆
2021年04月01日 11:28:17
6楼

我也只是菜鸡,加固方面我也不是很懂,可以试着用碳纤维布铺一下,从阳台到室内一定距离,到墙上一定长度,然后阳台经量堆一大堆的重物,不用去楼下的,主要是上面用来拉的钢筋少。建议可以找更专业人士问问,因为光照片得到的消息总是有限的。

回复
xsj696
2021年04月02日 15:57:32
7楼

有点像二次结构,空调机位的防水坎。

回复
cof1615784074604
2021年04月02日 17:03:28
8楼
请问有什么好的 有效的加固方案吗。请大神们帮忙
回复
zq-cyt
2021年04月06日 16:34:01
9楼

把梁的上部钢筋搞掉,失去了悬挑承载力了。梁端有构造柱联系上下层阳台,有支撑作用,不会有即时坍塌的危险;-------QQQ.jpg

cof1615784074604:请问老哥 最有效的加固方法有哪些?接下来我应该怎么弄 谢谢请老哥指点

回复
结构小妖
2021年04月08日 16:53:18
10楼

无知者无畏,你赶紧找个设计院出方案,找加固公司处理

回复
xiaoqiang811
2021年04月16日 07:44:53
13楼
晕,赶紧加固吧。。太危险了