补偿控制器显示欠流是什么意思?

补偿控制器显示欠流是什么意思?
免费打赏
扬州华锦电气
2008年03月10日 14:10:30
2楼
1可能是负载太小,2控制器灵敏度低
回复
一指慢
2008年03月10日 22:16:16
3楼

欠者,不足也。就是提示你负荷电流太小了,反映到控制器的取样电流不足,控制器无法正常工作。
你可看一下:1、取样互感器变比是否选大了。2、你用的控制器是否灵敏度太低(分几百毫安和几十毫安的)。3、负荷太轻。
回复
h609520
2008年03月10日 23:18:20
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
konghaiming621
2008年03月11日 08:10:13
5楼
支持三楼所述
回复
gqj033
2008年03月11日 08:47:51
6楼
同意3搂说法
回复
shenzhen_aut
2008年03月11日 09:57:14
7楼


支持,3楼是个专家!
补充:
1、行业标准规定,补偿控制器的启动电流(即:取样互感器给补偿器提供的电流)为200mA,有的补偿器可以设置该数据,可以提高或降低,因为高了可能补偿不好,低了可能造成振荡,改变时要按照现场情况定。
2、因低压柜取消了许多资质限制,技术门坎低,使一些不具备技术能力的厂也在生产,产品问题多多。若线路连接不好(如接头接触不良),会使取样互感器负荷增加,输出的电流也会降低,导致欠流。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
ymkmqv
2008年03月11日 11:50:32
8楼
负载电流太小,控制器无法准确的工作,可详细看控制器的说明书
回复
wubianjie.2007
2008年03月11日 20:48:47
9楼
学习了
回复
qiaoqiao2100
2008年03月11日 22:13:25
10楼
学习了,厉害
回复
linx8849
2008年03月12日 11:08:03
11楼
电流太小,补偿不工作.可能是负荷没有投入或较少,新建工程开始常会这样.