建筑给排水管材选用表(室内给水) 序号 管材名称 管   材   规   格 连 接 方 式 适用规范、标准 标 准 图 号 备    注 1 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管

建筑给排水管材选用表(室内给水)

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

1

硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管

公称外径:dn20 dn25 dn32 dn40 dn50 dn63 dn75 dn90 dn110 dn125  dn160  dn200  dn225  dn250  dn280  dn315

公称压力等级:PN1.00   PN1.25   PN1.60

建筑物内应采用 PN1.6 MPa 管材;

管材线膨胀系数:0.07 mm/m.℃;同材质管件;自熄

① 胶粘承插接口

(dn≤110)

② 橡胶圈承插柔性连接

(dn≥63)

《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》

CECS 41:2004

02SS405-1《硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装》

①与水箱及给水设备的连接应采用金属管段过渡

②室内埋地管道的埋深不宜小于 300mm

2

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管

公称外径:dn20 dn25 dn32 dn40 dn50 dn63 dn75 dn90 dn110  dn125  dn140  dn160

系统设计工作压力:Ps≤0.8 MPa 宜采用 S 5 系列;

0.8<Ps≤1.0 MPa 宜采用 S4 系列

管材线膨胀系数:0.14~0.16  mm/m℃;同材质管件;

易燃

热熔连接

(安装部位狭窄处可采用电熔连接)

《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T 18742-2002

《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T 50349-2005

02SS405-2 《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》

①与水箱及给水设备的连接应采用金属管段过渡

②试验压力为系统设计工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.9 MPa

③管道系统设计工作压力应≤1.0 MPa

3

铝塑复合给水管

公称外径:dn20  dn25  dn32  dn40  dn50 ,种类有:

① 搭接焊铝塑复合管

聚乙烯/铝合金/聚乙烯(PAP)

② 对接焊铝塑复合管

聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(XPAP 1

交联聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(XPAP 2

聚乙烯/铝合金/聚乙烯(PAP 3

管材线膨胀系数:0.025 mm/m℃;金属管件;自熄

① 卡压式连接

(不锈钢接头)

② 卡套式连接

(铸铜接头 dn≤32)

③ 螺旋挤压式连接

(铸铜接头 dn≤32)

《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》

CECS105:2000

02SS405-3《铝塑复合给水管安装》

与水箱及给水设备的连接应采用金属管段过渡

4

交联聚乙烯(PE-X)给水管

公称外径:dn20 dn25  dn32  dn40  dn50  dn63  dn75  dn90  dn110  dn125  dn140  dn160

系统工作压力:Ps≤0.6 MPa,宜采用 S 6.3 或 S 5 系列

管材线膨胀系数:0.20 mm/m℃;金属管件;

低温抗冲性能优良,易燃

① 卡箍式连接(卡套式)

(铜锻压管件或不锈钢铸管件,紫铜环卡箍)

② 卡压式连接

(不锈钢管件)

《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》

CJJ/T98-2003

02SS405-4《交联聚乙烯 (PE-X) 给水管安装》

 

与水箱及给水设备的连接应采用金属管段过渡


注:

  1. 管道防腐――埋地铸铁管宜在管外壁刷冷底子油一道,石油沥青两道;

  2. 埋地钢管(含热镀锌钢管、钢塑复合管)宜在管外壁刷冷底子油一道,石油沥青两道外加保护层(当土壤腐蚀性较强时可采用加强级防腐或特加强级防腐);

  3. 明装热镀锌钢管刷银粉漆(树上鸟教育给排水设计杨老师)两道或调和漆两道(消防管);

  4. 明装焊接钢管、无缝钢管刷防锈漆两道,调和漆两道(屋面雨水排水管道可刷沥青漆两道)。

建筑给排水管材选用表(热水)

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

1

铜   管

(无缝紫铜管)

公称通径:DN15  DN20  DN25  DN32  DN40  DN50  DN65  DN80 DN100  DN125  DN150  DN200   DN250   DN300

管材线膨胀系数:0.0176 mm/m℃

塑覆铜管(铜管外壁塑覆材料为聚乙烯,≤110℃)

1、薄壁铜管 ——

①承插式钎焊接口

DN15-DN300

②卡套式接口

DN15-DN50

③压接(卡压)式接口

DN15-DN50

2、厚壁铜管 ——

①螺纹连接

DN20-DN150

②沟槽式连接

DN50-DN300

③活套法兰连接

DN20-DN300

《建筑给水铜管管道工程技术规程》CECS 171:2004

03S407-1《建筑给水金属管道安装-铜管》

① 在热水干管上应采取防热胀冷缩技术措施

②系统试验压力应为管道系统顶点工作压力加 0.1 MPa 且不低于 0.3 MPa。

③铜管嵌墙或埋地敷设时宜塑覆

2

薄壁不锈钢管

公称直径:DN15 DN20 DN25 DN32  DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 (Ⅰ 系列)

公称通径:DN15 DN20 DN25 DN32  DN40 DN50 (Ⅱ 系列)

卡压式接口

《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》

CECS153:2003

04S407-2《建筑给水金属管道安装 - 薄壁不锈钢管》

①管材线膨胀系数:0.0173 mm/m.℃

② 在热水干管上应采取防热胀冷缩技术措施

③ 系统工作压力应≤1.6MPa

公称直径:DN15 DN20 DN25 DN32  DN40  DN50 DN65 DN80  DN100

环压式接口

公称直径:DN15 DN20 DN25 DN32  DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125  DN150 DN200

① 承插氩弧焊接口

② 压缩式接口≤DN50

③ 对接氩弧焊接口

④ 卡箍法兰式接口

≥DN100

公称直径:DN100 DN125 DN150 DN200

沟槽式卡箍连接

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

3

热水衬塑复合

钢管

公称直径:DN15  DN20  DN25  DN32  DN40  DN50  DN65  DN80  DN100 DN125 DN150  DN200

内衬交联聚乙烯(PE-X)、耐热聚乙烯(PE-RT)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)塑料管

① 系统工作压力 Ps≤1.0 MPa,DN≤65 时采用螺纹连接,DN≥80 采用法兰或沟槽式卡箍连接;

② PS>1.0 MPa 且 PS≤1.6 MPa,应采用衬塑无缝钢管,法兰或沟槽式卡箍连接

《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》

CECS125:2001


① 与阀门,给水栓及其他管材连接时,应采用专用过渡件。② 埋地敷设时在管外壁刷冷底子油一道,石油沥青两道,外加保护层。

4

无规共聚聚丙烯(PP-R)热水管

公称外径:dn20  dn25  dn32  dn40  dn50  dn63  dn75  dn90  dn110 ,

系统设计工作压力:Ps≤0.6 MPa 宜采用 S 3.2 系列;0.6<Ps≤0.8 MPa 宜采用 S 2.5 系列;

0.8<Ps≤1.0 MPa 宜采用 S 2 系列

管材线膨胀系数:0.14~0.16 mm/m℃;同材质管件;

易燃

热熔连接

(安装部位狭窄处可采用电熔连接)

《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T 18742-2002

《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T 50349-2005

02SS405-2《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》

①与水箱及给水设备的连接应采用金属管段过渡

②试验压力为系统工作压力的 2.0 倍,但不得小于 1.20MPa

③管道系统设计工作压力应≤1.0 MPa

5

 

铝塑复合热水管

 

公称外径:dn20  dn25  dn32  dn40  dn50 ,种类有:1、搭接焊铝塑复合管

聚乙烯 / 铝合金/聚乙烯(PAP)

交联聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(XPAP)

2、对接焊铝塑复合管

聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(XPAP 1

交联聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(XPAP 2

聚乙烯/铝合金/聚乙烯(PAP 3

管材线膨胀系数:0.025 mm/m℃;金属管件;自熄

① 卡压式连接

(不锈钢接头)

② 卡套式连接

(铸铜接头 dn≤32)

③ 螺旋挤压式连接

(铸铜接头 dn≤32)

《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》

CECS105:2000

02SS405-3《铝塑复合给水管安装》

与水箱及给水设备的连接应采用金属管段过渡

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

6

交联聚乙烯

(PE-X)热水管

公称外径:dn20  dn25  dn32  dn40  dn50  dn63  

系统工作压力:Ps≤0.6 MPa 宜采用 S 4 或 S 3.2 系列

管材线膨胀系数:0.20 mm/m℃;金属管件;

低温抗冲性能优良,易燃

① 卡箍式连接

(铜锻压管件或不锈钢铸管件,紫铜环卡箍 dn≤32)

② 卡压式连接

(不锈钢管件)

《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》

CJJ/T98-2003

02SS405-4《交联聚乙烯(PE-X)给水管安装》

与水箱及给水设备的连接应采用金属管段过渡

7

耐热聚乙烯

(PE-RT)热水管

公称外径:dn20 dn25 dn32 dn40 dn50  dn63 dn75 dn90 dn110 dn125 dn140  dn160

系统工作压力:Ps≤0.6 MPa 宜采用 S 6.3 或 S 5 系列

管材线膨胀系数:0.20 mm/m℃;同材质管件;

低温抗冲性能优良,易燃

电熔连接

热熔连接

《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》  CJ/T175-2002

《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》

CJJ/T98-2003

乔治.费歇尔品牌

产品

8

氯化聚氯乙烯

(PVC-C)热水管

公称外径:dn20 dn25  dn32 dn40  dn50 dn63 dn75 dn90 dn110 dn140  dn160

管材线膨胀系数:0.06mm/m.℃;同材质管件;自熄

胶粘承插接口

《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统》GB/T18993-2003

《建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道工程技术规程》CECS136:2002

多层建筑可采用 S5 系列,高层建筑应采用 S4 系列(不用于泵房配管及热水主干管);室外热水管道可采用 S5 系列。

9

内衬不锈钢复合钢管

公称直径:DN15 DN20  DN25 DN32  DN40 DN50 DN65 DN80 DN100  DN150 DN200

外层镀锌钢管

内衬薄壁不锈钢管

系统工作压力 Ps≤1.0 MPa,DN≤65 时采用螺纹连接,DN≥80 采用法兰或沟槽式卡箍连接;

《内衬不锈钢复合钢管》CJ/T192-2004


系统工作压力≤2.0MPa

注:

  1. 热水管道保温措施――超细玻璃棉管壳、酚醛泡沫管壳、岩棉管壳、电伴热,保温层厚度见《技术措施》P155;

  2. 保温层做法见国标图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。

建筑给排水管材选用表(室内排水)

序号

管材名称

管  材  规  格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

1

硬聚氯乙烯

(PVC-U)排水管

公称外径:dn40 dn50 dn75 dn90  dn110  dn160

dn200  dn250  dn315

承插胶粘剂粘接

承插弹性密封圈连接

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》

CJJ/T29-98

96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》

高层建筑塑料排水管应注意伸缩节、阻火圈或防火套管的设置

2

硬聚氯乙烯

(PVC-U)内螺旋排水管及旋转进水型管件

硬聚氯乙烯(PVC-U)内螺旋排水立管

公称外径:dn75   dn110   dn160

用于接入立管的 PVC-U 旋转进水型三通及四通:

三通:dn75×50 dn75×75 dn110×50  dn110×75       dn110×110  dn160×110

四通:dn110×110  dn160×110

承插胶粘剂粘接

《建筑排水硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》

CECS94:2002

参 96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》

排水横干管、横支管仍采用 PVC-U 塑料排水管

3

机制柔性接口排水铸铁管

公称直径:DN50 DN75 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

① 承插法兰胶圈连接

② 不锈钢卡箍胶圈连接

《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》

CECS168:2004

04S409《建筑排水用柔性接口铸铁管安装》


4

高密度聚乙烯(HDPE)排水管

公称外径:De40 De50 De56 De63 De75 De90 De110 De125 De160  De200 De250 De315

① 对焊连接

② 电焊管箍连接

③ 承插胶圈连接

《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T250-2007


适用于同层排水系统及虹吸屋面雨水排水系统(吉博力)

5

聚丙烯超级静音排水管

公称外径:de50  de75  de110  de160

承插胶圈柔性连接



原材料为可回收利用的环保型改性聚丙烯树脂;管材隔音性能好

给排水管材选用表(室外埋地给水管)

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

1

 

硬聚氯乙烯

(PVC-U)埋地给水管

 

公称外径:dn63  dn75 dn90 dn110 dn125  dn160 dn200 dn225 dn250  dn315  dn355  dn400  dn450  dn500   dn630  dn710   dn800

宜采用公称压力等级为 PN1.00 MPa、PN1.25 MPa、 PN1.60 MPa 产品

管材线膨胀系数:0.07 mm/m℃;同材质管件;自熄

橡胶圈承插柔性连接

《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》

CECS17:2000

02SS405-1《硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装》

① 与金属附件或其它材质管道连接可采用法兰

②沟底不得有突出的尖硬物,必要时可铺设 100mm 厚中粗砂垫层

2

聚乙烯 (PE)

给水管

(PE80、PE100)

公称外径:dn63 dn75 dn90 dn110 dn125 dn140  dn160  dn180  dn200  dn225  dn250  dn280  dn315  dn355  dn400  dn450  dn500  dn560  dn630  dn710  dn800

系统工作压力:Ps≤0.6 MPa 宜采用 S 6.3 或 S 5 系列

管材线膨胀系数:0.20 mm/m.℃;同材质管件;

低温抗冲性能优良,易燃

① dn≥63 对接热熔连接

② dn≤160 电熔连接

③ dn>160 法兰连接

《给水用聚乙烯 (PE)管材》GB/T 13663-2000

《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》

 CJJ/T 98-2003

①与 20℃、50 年、概率预测 97.5%的静液压强度 σLPL(MPa):PE80 为 8.00~9.99,

PE100 为 10.0~11.19;

② 与金属附件或其它材质管道连接可采用法兰

③沟底不得有突出的尖硬物,必要时可铺设 100mm 厚中粗砂垫

3

钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管

(钢丝网塑管)

公称直径:dn50   dn63   dn75   dn90   dn110  dn140   dn160   dn200   dn225   dn250 dn315   dn355   dn400   dn450   dn500 dn560   dn630

聚乙烯(PE)管件

电熔连接

《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》

CJ/T 189-2007

①管材公称压力:dn≤90mm 为 1.6MPa,dn≥110mm 为 1.0MPa、1.6MPa

②与金属附件或其它材质管道连接可采用法兰

③沟底不得有突出的尖硬物,必要时可铺设 100mm 厚中粗砂垫

4

球墨铸铁给水管(含离心铸造、金属型离心铸造、连续铸造成型产品

公称直径:DN50  DN65  DN80  DN100   DN125 DN150 DN200  DN250 DN300 DN350 DN400 DN450  DN500 DN600 DN700 DN800  DN900  DN1000  DN1100  DN1200

①承插胶圈接口

②承插法兰胶圈接口

《水及煤气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2003

内衬水泥砂浆(离心衬涂)

外表面涂刷沥青漆

给排水管材选用表(室外埋地排水管)

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备     注

1

硬聚氯乙烯

(PVC-U)平壁管

公称外径:De160 De200 De250 De315  De400 De500 De630

① 承插粘接

De160、De200

(适用于建筑小区排水)

② 承插胶圈接口

De160~De630

(属柔性连接)

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

CECS122:2001

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;

较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

2

硬聚氯乙烯

(PVC-U)加筋管

公称直径:DN225  DN300  DN400  DN500

承插胶圈接口

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

CECS122:2001

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;

较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

3

硬聚氯乙烯

(PVC-U)双壁波纹管

公称外径:De160 De180 De200 De225  De250 De280 De315 De355 De400  De450 De500 De560 De630 De710  De800 De900 De1000 De1100  De1200

其中常用的有:De225  De315 De400 De500 De630 De800 De900 De1000 De1100 De1200

承插胶圈接口

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

CECS122:2001

 

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;

较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

4

硬聚氯乙烯

(PVC-U)钢塑复合缠绕管

公称直径:DN200 DN300 DN400 DN500  DN600 DN700  DN800  DN900  DN1000 DN1200

内套管粘接

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

CECS122:2001

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;

较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

5

聚乙烯(PE)双壁波纹管

公称外径:De160 De200 De250 De315 De400 De500 De630 De800  De1000  De1200

承插胶圈接口

《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》

CECS164:2004

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 中粗砂垫层;较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

公称直径:DN150  DN200 DN225 DN250 DN300 DN400 DN500 DN600 DN800 DN1000  DN1200

①承插胶圈接口

②双承胶圈接口

③哈夫外固接口

6

聚乙烯(PE)缠绕结构壁管

公称直径:DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1100    DN1200    DN1300    DN1400

DN1500    DN1600    DN1700    DN1800  

DN1900    DN2000    DN2100    DN2200

DN2300    DN2400   DN2500

①承插胶圈接口

②双承胶圈接口

③电熔,热熔

④不锈钢卡箍等

《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》

CECS164:2004

 

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

7

聚乙烯(PE)钢塑复合缠绕管

公称直径:DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200

内接套管焊接

《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》

CECS164:2004

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

8

钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管

公称直径:DN800 DN1000 DN1200

①焊接

②内衬焊接热熔

《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》

CECS164:2004

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

序号

管材名称

管   材   规   格

连 接 方 式

适用规范、标准

标 准 图 号

备    注

9

增强聚丙烯(FRPP)模压管

公称直径:DN200 DN225 DN300 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000  DN1100   DN1200

标准管长:2000mm

承插胶圈接口


04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

10

玻璃纤维增强塑料夹砂(RPM)管

公称直径:DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200

①承插胶圈接口

②双承胶圈接口

《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》

CECS129:2001

04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

11

高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管

公称直径:DN500 DN600 DN800  DN1000  DN1200

承插胶圈接口


参 04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 粗砂垫层;较差土质基底铺设 200mm 砂砾石垫层

12

高密度聚乙烯(HDPE)承插式双壁缠绕排水管

公称直径:DN200 DN300 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1100    DN1200  DN1300  DN1400  DN1500    DN1600  DN1700  DN1800  DN1900    DN2000  DN2100  DN2200 DN2300    DN2400 DN2500  DN2600  DN2700  DN2800    DN2900     DN3000

可配套 HDPE 塑料检查井

承插胶圈接口


参 04S520《埋地塑料排水管道施工》

一般土质基底铺设 100mm 中粗砂垫层;较差土质基底先铺设 150mm 砂砾石垫层,上面再铺 50mm 中粗砂垫层

注:

  1. 塑料排水检查井 井筒外径d200――适用De160塑料排水管道;

  2. 井筒外径 d315――适用De160、De200、De250、De315 塑料排水管道;

  3. 井筒外径d450――适用De315、De400塑料排水管道;

  4. 井筒外径d630――适用De400、De500、De630、De710、De800塑料排水管道;

  5. 做法见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》。