不同厚度的板,SATWE分析模型是如何考虑的? 提问 Qustions & 解答
不同厚度的板,SATWE分析模型是如何考虑的?
提问
&
解答
Answers
Q1: 对于PMCAD建模时不同厚度的板,SATWE分析模型是如何考虑的?
A:
PMCAD建模的1~4mm、5~9mm、10mm及以上厚度的板,SATWE有着不同的处理方式,对应不同的力学分析模型,往往会导致整体结构不同的内力与配筋。注意,PM模型中创建的构件未必都会参与结构整体分析,最好的方法就是检查SATWE模型空间简图,举例总结如下:
1.我们创建1-11mm和110mm厚度的楼板,如下图所示:
2. 人工定义弹性板时:
(1)对于1~4mm厚度板,SATWE程序强制认定其为0厚度板,且不可人工更改,点【生成数据】以后,模型空间简图中其没有网格剖分,不会参与结构整体分析。对于5~10mm(不含10mm)的板虽允许人工定义为弹性板,但点【生成数据】以后,模型空间简图中其没有网格剖分,不会参与结构整体分析。对于10mm及以上厚度的板允许人工定义为弹性板,点【生成数据】以后,模型空间简图中其有网格剖分,会参与结构整体分析。
(2)对于10mm厚以下的板,SATWE程序结构整体分析时忽略了其刚度和质量,但其板上的荷载会导到梁或墙上。对于10mm及以上厚度的板,SATWE程序结构整体分析时会考虑其刚度和质量,也会考虑板上荷载。
(3)比如,下图中黄色编号的板为人工定义的弹性膜,及其模型空间简图:
3. 若未人工定义弹性板时,对于5mm及以上厚度的板,程序会认定其为刚性板,如下图:
4. SATWE总参数勾选“全楼强制刚性楼板假定”时,楼层处不管多厚的板(包括0厚板和开洞),都会被强制认定为刚性楼板。
Q2 :某工程同一根梁,为什么i端的弯矩大于j端,i端反而比j端配筋反而小呢?
A:
对于梁来说弯矩大的内力组合对应的配筋不一定就大,还要考虑是地震组合还是非地震组合。依据《混规》6.2.10与11.1.6可知,用于配筋设计的最不利弯矩=max(γ0*S ,γRE*SE),本工程配筋设计的最大弯矩=max(451.03,0.75*504.09)=451.03kN.m,如下图:
如上可知,实际上用于配筋设计的j端弯矩更大,故j端配筋更大。
Q 3:某工程同一根柱,为什么两个方向的剪压比限值不同呢?
A:
根据《抗震规范》5.4.3,当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用γRE=1.0。具体如下图:
Q4:JCCAD中人防荷载参数要怎么设置,才能分别或同时考虑顶板、底板等效静荷载?
A:
JCCAD中人防顶板等效荷载通过接力上部结构人防荷载获取。JCCAD中对于人防等效静荷载可以单独考虑顶、底板,也可以同时考虑,具体设置方式如下:
(1)如果只想考虑人防顶板等效静荷载,那么勾选【SATWE人防】,同时【人防荷载参数】下【人防等级】选择【不计算】。
(2)如果只想考虑人防底板等效静荷载,那么在【人防荷载参数】下指定【人防等级】,并设置相应的底板等效静荷载值,同时荷载工况中不要勾选【SATWE人防】。
(3)如果想同时考虑人防顶板、底板等效静荷载,那么勾选【SATWE人防】,同时在【人防荷载参数】下指定【人防等级】并设置相应数值。
Q 5:请问JCCAD在哪里设置抗浮重要性系数?
A:
抗浮重要性系数在JCCAD里不能直接填写,用户只需要设置抗浮工程设计等级, 软件就会依据《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019第7.1.8条的要求联动取值,如下图所示:
供稿: 张 旭 光
审稿:刘孝国