别忽视,毛细管长度对制冷系统参数还有这些影响
一只皮蛋
2021年03月17日 13:58:50
来自于制冷技术
只看楼主

毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中。别看这么一个小小的毛细管,其长度对制冷系统参数有不少影响呢。


毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中。别看这么一个小小的毛细管,其长度对制冷系统参数有不少影响呢。




1、对吸气,排气温度及压力的影响

相同充注量时,毛细管越短,制冷剂流量越大,所以吸气温度,排气温度都会下降;同理,毛细管一定时,充注量越大,制冷剂流量越大,吸气温度,排气温度也是下降。

但流量的增大,使吸气压力也上升。对于排气压力,则是充注量一定时,毛细管越短越小;而毛细管长度一定时,充注量越大越高。


2、对冷凝温度和压力的影响

制冷剂充注量一定时,毛细管越短,冷凝温度和压力下降;

毛细管长度一定时,充注量越大,冷凝温度和压力越高。


3、对蒸发温度和压力的影响

制冷剂充注量一定时,毛细管越短,蒸发温度和压力越大;

毛细管长度一定时,充注量越大,蒸发温度和压力越大。


4、对过冷度和过热度的影响

制冷剂充注量一定时,毛细管越长,过冷度越大,过热度也越高;

毛细管长度一定时,充注量越大,过冷度越大,过热度越小。


5、对制冷量、功耗、性能系数EER的影响

制冷剂充注量一定时,毛细管的长度越长,功耗越小,但制冷量也变小,EER变小;

当充注量增加到一定程度时,因为换热温差影响较大,这时制冷量变大,EER也变大。