门式刚架轻型房屋钢结构设计施工中的几个问题
yunfeiyu
yunfeiyu Lv.9
2005年02月02日 12:34:25
只看楼主

蔡益燕 胡天兵1.前言 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》公布以来已经快三年。这几年,这类工程发展,《规程》起了很大推动作用,但也陆续听到一些令人不安的情况。今冬雨水较大,降雪较多,有些地方雪特别大,结构压坏恐怕很难避免,但有的地方雪不大房子也有垮的,漏水的更多。最近某厂屋顶漏水解决不了,找到钢结构委员会来了,不是雨水,是冷凝水,以前还没有碰到过。另外,也看到一些工程,有的框架梁太细,

蔡益燕 胡天兵
1.前言
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》公布以来已经快三年。
这几年,这类工程发展,《规程》起了很大推动作用,但也陆续听到一些令人不安的情况。
今冬雨水较大,降雪较多,有些地方雪特别大,结构压坏恐怕很难避免,
但有的地方雪不大房子也有垮的,漏水的更多。最近某厂屋顶漏水解决不了,找到钢结构委员会来了,
不是雨水,是冷凝水,以前还没有碰到过。另外,也看到一些工程,有的框架梁太细,
令人担心,遇到大雪很可能出问题。有的骨架立起来摇摇幌幌,没有支撑,说装上墙板就好了,
好象有了墙板就可以不要支撑。现在排架多起来。用钢筋砼柱、轻钢梁,造价较低,
但有的严重不合规定。现在是市场驱动,有些企业搞承包能省就省,尽量压低造价,管它是否符合规定。
有的连规定也不清楚。利用开年会的机会,结合了解到的一些情况,
就门式刚架房屋设计施工中的问题,作一个发言,抛砖引玉,希望和与会代表交流,取得一致看法。
免费打赏
ko4254
2005年08月30日 17:23:45
22楼
伸缩逢的具体做法
是什么呢
回复
xzgcxy_cxd
2005年08月30日 17:26:43
23楼
我是新手 看大家讲的都有理
回复
xuke20050501
2005年08月31日 21:22:47
24楼
门式刚架檩条设计中填的风压是否要乘1.05?檩条计算中在风吸力的作用下,下翼缘计算不满足,能否有更有效的构造措施来减小檩条?
回复
zysheng
2005年09月05日 16:09:22
25楼
感谢楼主~~~~
回复
zhuanyerenshi
2005年09月05日 17:04:25
26楼
考虑的真不错~
回复
nhfx2001
2005年09月11日 13:54:34
27楼
请楼主、也请大家,对提出的这些问题继续进行讨论!并且多带点东东进来哟......
回复
gglboy
2005年09月11日 17:46:51
28楼
先顶楼主!
另外请教各路得道高手个小问题:
在《门刚规程》中4.1.1提到:“在门式刚架轻型房屋钢结构体系中,屋盖宜采用压型钢板屋面板和冷弯薄壁型钢檩条,主刚架......”。
这个观点仅仅是定性的讲,在一次设计中,本人遇到设计一个学术报告厅,单层,12.8mX15m(并非矩形,是一个椭圆形,该数据为长短轴跨度),7.8m高。想把它按门刚考虑,但屋面材料定为混凝土屋面板(钢承板)。我们结构小组的同志分为两中观点:1、可按门规考虑;2、应按钢规考虑。矛盾的焦点在用大型混凝土屋面板(重型)时,可否按门刚计算。因为门刚规程的标准较钢规低很多,主要是稳定指标。
望各位高手指点一二!
回复
wangqun04
2005年09月13日 12:45:00
29楼
我最近也做一个楼主说的在砼柱上放钢梁的,我是把钢斜梁就当做简支梁了计算了,底下配的钢柱,梁柱铰接。然后柱按排架算的,柱上的砼梁我就没考虑它的计算重量不知道这样是否合理。
回复
阿来077
2005年09月17日 21:30:16
30楼
不怕下雪,怕消雪。
雪化时南边化了,北面不化,然后就...
现在很多钢结构施工位了竞争,压低用钢量。没办法
回复
jinsu
2005年09月18日 13:24:21
31楼
不错 很好
回复

相关推荐