摘要: 近几年,很多变电站内一些电力设备比如开关柜,端子箱容易出现潮湿凝露现象,下面给大家分享一下开关柜潮湿原因及预防措施。 一般,很多变电站在夏季的时候,工作会变得异常忙碌,因为夏季不仅是多雨的季节也是用电高峰的季节,很多变电站会发现站内的各开关柜内放电情况加重。母线计划停电例行试验时,发现各开关柜母线室受潮严重,母线室底部、穿板套管及母线绝缘护套上有水。清扫以后,发现母线穿板套管与母线间有放电痕迹,穿板套管上挂有水珠。35kV开关柜各出线间隔,经封闭母线桥、穿墙套管接架空线路。高压室内,在一个出线间隔封闭母线桥下面,检查发现有进水痕迹。穿墙套管窗口户内侧和墙体上有流水痕迹,明显属于密封不严而导致雨水浸入。
在穿墙套管户外侧检查,发现穿墙套管固定钢板与墙体密封不严,外墙体上有流水痕迹 。在风雨天气下,雨水打在穿墙套管及其上部的墙体上,因穿墙套管密封不严,雨水进入出线的封闭式母线桥,母线桥内壁至开关柜顶部有漏水通道,水分进入各开关柜的母线室以及其他设备室内,致使管母绝缘护套、穿板套管等绝缘受潮,并因柜内污脏引起多部位放电。
出线穿墙套管进入雨水的主要技术原因有:
(1) 高压室建筑设计不合理,出线穿墙套管上方没有雨搭。遇到风雨天气,雨水能直接打在钢板上,并且流过墙面的雨水直接经过钢板往下流,容易透水。
(2) 出线穿墙套管固定钢板外框架采用点焊工艺,接触部分缝隙很大,安装时又没有采取密封措施。
开关柜潮湿预防措施可以从以下几点入手:
(1) 利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁。
(2) 密闭高压室。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。
(3) 高压室安装除湿机或除湿空调,装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥
(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。
(5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶女儿墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭。
(6) 出线穿墙套管固定钢板,应顺墙体中心线距外墙面至少100mm 安装。出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙,应采用搪锡高压密封。框架与墙体窗口之间的缝隙,应使用建筑防水材料密封。
(7) 及时消除高压室房顶漏雨缺陷。
(8) 出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板,或横向开一个l00mm的缝隙 (靠近墙体的部位) ,雨水由出线穿墙套管固定钢板处进人时,可以从缝隙排出。不能进人开关柜。
(9)对于绝缘度不高、运行环境差的开关柜,加装开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器/HK-SEPRI-Q顶置除湿装置,按湿度自动控制。排除柜内水分。
总结:开关柜除湿要做到预防和及时处理,将一些可能导致开关柜潮湿的原因找到并进行解决才能有效的防止开关柜潮湿。