 今天小编就来给大家讲讲电压互感器中性点阻尼型消谐技术机理。 从本质上讲,电磁式电压互感器引起的谐振过电压是电磁式电压互感器的非线性励磁电感与系统的对地电容等构成铁磁谐振,引起电网中性点不稳定现象,铁磁请振过电压产生的必要和充分条件为:      (1)系统电源中性点非直接接地。      (2)电压互感器的一-次线圈中性点直接接地。

 今天小编就来给大家讲讲电压互感器中性点阻尼型消谐技术机理

从本质上讲,电磁式电压互感器引起的谐振过电压是电磁式电压互感器的非线性励磁电感与系统的对地电容等构成铁磁谐振,引起电网中性点不稳定现象,铁磁请振过电压产生的必要和充分条件为:
      (1)系统电源中性点非直接接地。
      (2)电压互感器的一-次线圈中性点直接接地。
      (3)电网的对地电容与互感器的励磁电感相匹配,且初始感抗大于容抗(XL>Xc)。(4)具有一定的外界“突发”条件,如电网突然故障、扰动和大冲击负荷等,导致系统参数发生改变达到谐振条件。
        根据上述引起铁磁谐振故障发生的条件,可以采取相应的消谐措施。一般来说,可以将消谐方式分成两大类。第-大类是增加回路损耗,使谐振能量快速消弭,或者增加谐振条件的难度,使得回路需要更强烈的过渡过程才能激发谐振的发生,常用的方法有增加网络电容,使Xc/XL<0.01,或者电网加装消弧线圈、增加TV中性点电阻、增加开口三角形阻尼电阻等

回路损耗实质是阻碍了回路从正常工作点跃变到谐振点的过程:回路电阻为R1时,电流增大后与电势差E的交点有3个,说明有谐振点,当回路电阻增大到R2时,电流增大后与电势差E无交点,说明系统不再有谐振的可能。
  第二大类是避免谐振产生条件,如设计时改变系统的接地方式或在运行中临时进行倒闸操作破坏铁磁谐振发生条件;或者不使用电磁式电压互感器,避免铁芯的非线性励磁特性,在电网规划时,可以避免因变化的励磁电感参数而达到谐振条件,或者改善互感器的励磁特性。文章节选《配电网铁磁谐振过电压治理技术》