开关柜潮湿存在哪些危害? 在变电站运维过程中,经常会发现开关柜有潮湿凝露现象,大家都知道开关柜是输变电系统的重要组成部分,可用于系统的自动控制,解决传统电网运行中的各种问题。 一旦开关柜出现潮湿凝露现象,很容易对电力设备的运行造成严重损害。 危害主要表现在以下两个方面: (1)当开关柜中的水分大或形成冷凝水时,安装在开关柜之间的环氧树脂隔板的表面长时间暴露在水分中,隔板的表面容易形成爬升,产生飞弧放电,带放电次数。隔板的表面结构被破坏,并且更容易吸附气体中的水分和其他导电物质。可溶性导电材料逐渐溶解在水中并变成电解质,在隔板表面上形成一层薄薄的导电液体膜,从而降低了板的绝缘性能。
危害主要表现在以下两个方面:
(1)当开关柜中的水分大或形成冷凝水时,安装在开关柜之间的环氧树脂隔板的表面长时间暴露在水分中,隔板的表面容易形成爬升,产生飞弧放电,带放电次数。隔板的表面结构被破坏,并且更容易吸附气体中的水分和其他导电物质。可溶性导电材料逐渐溶解在水中并变成电解质,在隔板表面上形成一层薄薄的导电液体膜,从而降低了板的绝缘性能。
(2)母线开关柜中的湿度可能会导致水滴或冷凝水在母线开关柜后部装甲的垂直方向或与绝缘护套的交汇处积聚在母线底部。边缘(放电,当母线某一相开始放电时,不仅母线端开始熔化,而且大量的烟道气与金属融化,另外两相也将在强金属中放电从而形成三相短路,如果在高湿度或机柜内结露的情况下遇到过电压,则很可能引起短路故障,因此,当开关柜潮湿时,必须及时除湿,否则会对电源的安全运行造成极大的危害。
如何避免以上问题的发生?这就需要对开关柜进行除湿治理,参考方法如下:首先,对开关柜进行封堵改造,在开关柜的电缆室安装1-2台SPR-CN-S1智能除湿器。智能除湿器根据对电气柜中长时间聚集的湿空气进行除湿处理而开发的,并根据小体积,便于安装的设计原则进行设计。除湿方法使用半导体制冷技术,通过局部制造冷凝条件来降低机壳中的相对湿度,从而直接排放冷凝水。
其次,如果母线室内存在湿气也可以母线室的顶部安装“HK-SEPRI-Q型顶置式除湿装置”:顶置式除湿装置可改善开关设备的内部操作环境并防止冷凝。潮湿的空气被风扇吸入后,流经专用风道,并通过除湿系统进行除湿,以减少空气中的水分并降低相对湿度。经过充分的循环后,机柜中的空气湿度会降低到冷凝点以下,以完成整个除湿过程。冷凝水通过雾化技术被迫蒸发,并安全地排放到机柜外部。