想了解发生铁磁谐振故障后的检测方法么?
安徽正广电电力
2021年03月11日 09:23:07
只看楼主

目前,区分单相接地与基波谐振一直都是铁磁谐振检测的难点。现有的常用检测方法有4个,今天就来了解其中2个: (1)相电压、线电压及零序电压综合法 该方法为了将铁磁谐振与单相接地等其他故障现象区分开,总结出各种故障类型表现出来的不同的故障特征。在发生故障时,仔细对照各相对地电压、各相间电压、幵口三角电压,并对故障相进行判别,结合比较明显的零序电压以及造成故障的原因,综合以上各种因素做出判断是否发生了

目前,区分单相接地与基波谐振一直都是铁磁谐振检测的难点。现有的常用检测方法有4,今天就来了解其中2

1)相电压、线电压及零序电压综合法

该方法为了将铁磁谐振与单相接地等其他故障现象区分开,总结出各种故障类型表现出来的不同的故障特征。在发生故障时,仔细对照各相对地电压、各相间电压、幵口三角电压,并对故障相进行判别,结合比较明显的零序电压以及造成故障的原因,综合以上各种因素做出判断是否发生了铁磁谐振。这种方法与原来的方法相比,在设计上比较简单,现场应用时也不需做较大改动,但是该方法存在很多无法有效辨识的情况,虽然有一定的实用性,但并不适合大范围推广。

2)利用故障后的零序电压和零序电流

该方法总结了铁磁谐振和单相接地的故障特征,将故障后的零序电压和零序电流特征作为判断依据。当系统出现零序电压,并且零序电压的值超过系统设置的门槛值时,就判断为发生了故障。对零序电压的频率进行判断,当频率为分频或者是高频时判断为谐振,相应的频率为分频或者是高频。接下来要做的是区分基频铁磁谐振和单相接地。取线路的零序电压和零序电流进行傅里叶变换,判断零序电流的方向,从而区分两种故障。该方法提出发生铁磁谐振时,谐振回路由电压互感器的电感与线路的电容形成,这个时候线路对地的容性电流判断为零,与单相接地容性电流的分布情况不同。

免费打赏

相关推荐

APP内打开