一些使用开关柜的用户在使用开关柜的过程中或多或少都会遇到开关柜潮湿凝露积水的问题,开关柜一旦凝露积水就会给电力运行带来很多安全隐患,比如: 1.机构锈蚀 长期潮湿运行环境中的开关柜传动机构常常遇到变形、弯曲、连杆拉断、拐臂断裂、传动销子断裂等情形,造成操作困难、操作笨重,一些连杆刚度小、锈蚀严重,操作时机械振动厉害。易造成开关柜分、拒合。操作机构卡涩,熔管连杆断裂而相间短路跳闸,或单相接地,严重影响开关柜的可靠运行。
一些使用开关柜的用户在使用开关柜的过程中或多或少都会遇到开关柜潮湿凝露积水的问题,开关柜一旦凝露积水就会给电力运行带来很多安全隐患,比如:
1.机构锈蚀
长期潮湿运行环境中的开关柜传动机构常常遇到变形、弯曲、连杆拉断、拐臂断裂、传动销子断裂等情形,造成操作困难、操作笨重,一些连杆刚度小、锈蚀严重,操作时机械振动厉害。易造成开关柜分、拒合。操作机构卡涩,熔管连杆断裂而相间短路跳闸,或单相接地,严重影响开关柜的可靠运行。
2.爬电
使用一定时间后,绝缘部分表面常附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在潮湿的空气中导致绝缘材料呈现带电现象,最终导致绝缘损坏、相间短路等故障。
3.局部放电
在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于lus的脉冲。而潮湿的柜内空气会引起开关柜柜内部件表面的凝露,导致该部件的起始放电电压和闪络电压显著降低,放电明显增强。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢:而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。
出现这些因潮湿而引发的开关柜局部放电,爬电,机构锈蚀问题,可以通过安装开关柜除湿器——SPR-CN-S1智能除湿器来给开关柜驱潮,根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。
开关柜驱潮后,潮湿问题得到了改善,从而有效了减少了开关柜局部放电,爬电,机构锈蚀问题的发生,为开关柜电力设备的安全运行提供了良好的保障。