三相电度表计量数据(湖南产的那个表)以下是供电给的抄表数据(两个月), 应该怎么看, 请老师给详细解释下. 备率为60.P 7669 峰 2082 谷 2679 Q功 3027P 7938 峰 2170 谷 2790 Q功 3129
三相电度表计量数据(湖南产的那个表)
以下是供电给的抄表数据(两个月), 应该怎么看, 请老师给详细解释下. 备率为60.
P 7669 峰 2082 谷 2679 Q功 3027
P 7938 峰 2170 谷 2790 Q功 3129
12楼
平=7938 峰 2170 谷 2790 Q功 3129
平=7669 峰 2082 谷 2679 Q功 3027
平期电量=(7938-7669)×60=269×60=16140(KWH)
峰期电量=(2170-2082)×60=88×60=5280(KWH)
谷期电量=(2790-2679)×60=111×60=6660(KWH)
无功电量=(3129-3027)×60=102×60=6120(kvarH)
电费是按平、峰、谷三个时段分别计费的。其单价不同。以鼓励用户多在谷期用电,以达到削峰填谷的目的。
各地的平、峰、谷电价不同。
你处有功总用电量为:16140+5280+6660=28080(KWH)
无功电量为:6120(KvarH)
从电量计算功率因数接近0.98。(加上变损应小于此值)。
上面这种算法很正确,又学到东西了,感谢啊!
回复
13楼
三相电子电表怎么读,有三个读数:当前总有功520.38KWH,当前总有功11593KW,当前无功是494.36KVARH,倍率150
到底总用电是多少
回复
14楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
15楼
太客气了!不值得谢。我也是一孔之见,错误之处尚请指正。
我是这样理解的:无功电量=(3129-3027)×60=102×60=6120(kvarH)。 就是说到本次抄表时,你处共消耗了无功电量6120(千乏时)。此数量不是用来直接计量收费的,而是与有功电量比较后考核用电单位的功率因数的。如果功率因数低于规定值,则照规定加收电费(罚)。如高于规定值就按比例奖励。等于规定值则不奖不罚。
回复
16楼
谢谢精彩解释!!!!!
以前也没有深究过,只知道供电局电费单来,就送财务,但功率因数是每次都看,要保持有奖,不能罚,不然要挨批。
回复
17楼
