三相电度表计量数据(湖南产的那个表)以下是供电给的抄表数据(两个月), 应该怎么看, 请老师给详细解释下. 备率为60.P 7669 峰 2082 谷 2679 Q功 3027P 7938 峰 2170 谷 2790 Q功 3129
三相电度表计量数据(湖南产的那个表)
以下是供电给的抄表数据(两个月), 应该怎么看, 请老师给详细解释下. 备率为60.
P 7669 峰 2082 谷 2679 Q功 3027
P 7938 峰 2170 谷 2790 Q功 3129
2楼
p是什么?电量计算
P总=(峰差值+谷差值+平差值)*ct变比*pt变比
如果有总有功数值那么(本月总-上月总)*ct变比*pt变比
回复
3楼
平=7938 峰 2170 谷 2790 Q功 3129
平=7669 峰 2082 谷 2679 Q功 3027
平期电量=(7938-7669)×60=269×60=16140(KWH)
峰期电量=(2170-2082)×60=88×60=5280(KWH)
谷期电量=(2790-2679)×60=111×60=6660(KWH)
无功电量=(3129-3027)×60=102×60=6120(kvarH)
电费是按平、峰、谷三个时段分别计费的。其单价不同。以鼓励用户多在谷期用电,以达到削峰填谷的目的。
各地的平、峰、谷电价不同。
你处有功总用电量为:16140+5280+6660=28080(KWH)
无功电量为:6120(KvarH)
从电量计算功率因数接近0.98。(加上变损应小于此值)。
回复
4楼
感谢 dexinpure 大师指点.再问 无功电量为:6120(KvarH) 这个怎么理解,也就是怎么计算电量
回复
5楼
感谢 dexinpure 大师指点.又学到了很多,无虚此行,谢谢.
回复
6楼
顶顶,学野!!
回复
7楼
感谢 dexinpure 大师指点.又学到了很多,无虚此行,谢谢
回复
8楼
学习了 dexinpure 大师指点.又学到了很多,无虚此行,谢谢.
回复
9楼
回复
10楼
谢谢!学习了!
回复
11楼
以前从没有真正核算过电量,对此也莫不关心.现在了解了.谢谢!
回复