请教哪些原因会造成烧变频器
zh-yiyun
zh-yiyun Lv.2
2008年03月09日 16:41:32
来自于照明工程
只看楼主

现有一套变频供水系统,用户是新建风力发电厂,供水泵3Kw,采用台达F系列5.5Kw变频器,运行近2个月后变频器突然烧掉,无输出,信号接收及显示均正常,检查线路均正常,接触器也正常,测三相电流均稳定在5.8A左右,几次更换新变频器后运行2,3天又会出现相同故障,请教各位电气高手有无遇到类似故障现象,及什么原因会造成此现象。我现在怀疑电网供电存在问题,但又不清楚电网在什么情况下会造成此现象。请各位都发表意见,谢谢!

2008年03月13日 17:38:58
2楼
信号接收及显示均正常,检查线路均正常,接触器也正常,测三相电流均稳定在5.8A左右,几次更换新变频器后运行2,3天又会出现相同故障,值得怀疑电网供电存在问题,电网电压不稳定会造成逆变模块输出过热烧毁,也会存在控制触发板触发回路电压不稳,交流波形角度不对称,电流增大逆变模块烧毁.但一般变频器都有许多保护功能,不可能使变频器突然烧掉.
回复
tmydbm
2008年04月25日 12:28:17
3楼
信号接收及显示均正常,检查线路均正常,接触器也正常,测三相电流均稳定在5.8A左右,几次更换新变频器后运行2,3天又会出现相同故障,值得怀疑电网供电存在问题,电网电压不稳定会造成逆变模块输出过热烧毁,
也有可能是使用其他的设备的原因。
回复

相关推荐