我厂有一条307线路间接性A相接地,拉闸后没查出故障点,试送时合闸瞬间同属于分段母线1乙上的#4.和#7发电机同时跳闸,后显示307线路C相接地,发电机无任何故障信号,哪位大侠知道原因??请赐告!
我厂有一条307线路间接性A相接地,拉闸后没查出故障点,试送时合闸瞬间同属于分段母线1乙上的#4.和#7发电机同时跳闸,后显示307线路C相接地,发电机无任何故障信号,哪位大侠知道原因??请赐告!
2楼
可能是线路A相接地,拉闸时没发现,造成合闸 瞬间另外两相电压升高C相某处击穿接地,发电机跳闸
回复
3楼
拉闸没发现是因为,接地点在发电机内部
回复
4楼
间接性接地,线路上非金属异物或长电缆设备启动时电压不平衡等,原因较多,需耐心查找!
回复
5楼
发电机跳闸,发电机保护应该有报警报文的啊,没有任何报文吗???
回复
6楼
再次跳闸后,除了C相的跳闸信号,A相的间接性跳闸是否还存在?
回复
7楼
乖乖,你发电机都跳闸了竟然没有任何信号???晕倒了!你发电机保护干什么吃的.
回复
9楼
发电机都跳闸了竟然没有任何信号?
回复
10楼
线路电缆设备启动时电压不平衡等,原因较多,
回复