请教各位大侠!这个电缆怎么选?
smkf
smkf Lv.2
2008年03月09日 14:19:43
只看楼主

我们公司要上一台电阻电炉功率为830KVA,还有其他设备,房低压馈电柜低压配电开关选的是1600A的,从电房低压馈电柜到现场控制柜有100米左右,我该选几根多大的电缆啊? 铜母排是不行的,领导嫌太贵,请各位同行帮帮我!万分感谢!

我们公司要上一台电阻电炉功率为830KVA,还有其他设备,房低压馈电柜低压配电开关选的是1600A的,从电房低压馈电柜到现场控制柜有100米左右,我该选几根多大的电缆啊? 铜母排是不行的,领导嫌太贵,请各位同行帮帮我!万分感谢!
免费打赏
xx_691214
2008年03月09日 14:51:41
2楼
每相用2根300平方的裸铝线架空--------这样最省钱!
回复
smkf
2008年03月09日 21:23:17
3楼
二楼的办法也不行!因为是要穿过车间的!且从电缆沟走!
回复
xw172737
2008年03月10日 09:33:29
4楼
就选用VV-1KV-4*300+1*150mm2,要出二组,注意开关那里要接二组出线,300mm2比较大,要在开关加接铜排,这样才能有位置接二组线.
回复
smkf
2008年03月11日 17:50:49
5楼
选用三根YJV-1KV-3*240+1*120mm2 的行不行?每根做一相接!
回复
qian68747
2008年03月23日 11:51:11
6楼
三根240的可以,不能每根做一相,还要每根接三相的。
回复
smkf
2008年03月23日 18:22:59
7楼
请问六楼:为什么???请指教!
回复

相关推荐