空调室外机起停太过頻凡是什么原因
chengen741006
2008年03月09日 13:50:02
只看楼主

室外机起停太过于頻凡是什么原因

室外机起停太过于頻凡是什么原因
免费打赏
caoxiaofeng0904
2008年03月10日 19:32:28
2楼
能说一下你的机器的品牌和型号么??
这个跟你的机器的不同有不同的原因!!
回复
zxpyzylinshi
2008年03月16日 16:32:41
3楼
1、室内机遥控器设定温度过高,导致室内温度很快达到设定温度(停机)和高于设定温度(开机);
2、冷凝器脏堵,导致冷凝压力过高,压缩机压力保护,冷凝器脏堵也会导致冷凝功率过高,导致压缩机电流保护;
3、缺雪种,导致排气温度过高,压缩机温度保护。
4、检查室外机安装位置,是否通风不畅。
回复
aia22
2008年05月09日 22:52:19
4楼
是在制热的时候吗?
是,那么多数是室内管温传感器坏了,或脱落.
回复
luohuafeihong
2008年06月02日 13:02:17
5楼
1你的室外机器冷凝器可能长时间不清理,灰尘太多,冷凝器换热不好,导致压缩机出现电流保护
2.可能是雪种损失的太多,雪种量少了,排气过高可能超过150度,压缩机出现温度保护
回复