请教双电源ATS相关问题
张健007
张健007 Lv.2
2021年03月04日 17:10:44
只看楼主

一台柴油发电机出去接有3台ATS双电源开关,其中2台位于同一台变压器的低压母线上,其中1台位于另外配电室的一台变压器的低压母线上。3台ATS共3路发电机启动信号。请教:1、这3路信号如何控制发电机。2、若其中1台失压就启动发电机,存在启动后另外2台可能市电仍然带电的问题,发电机端的问题,如两端均带电,是否存在问题?若3台全部失压才启动发电机,存在确需发电机供电,仍无法启动的问题。

2021年03月05日 09:20:26
2楼

并联启动,失去市电的ATS会自动转换为发电机电源供电,存在市电的ATS开关又不会自动切换到发电机侧供电(注意主备电源的一次接线,主用接市电,备用接柴油机)

回复
sjashj
2021年03月09日 14:49:40
3楼

没问题的啊!双电源本来就可以带两路电源的


回复