请教大神,该电压互感器画法是表示三个单相三绕组电压互感器还是一个三相五芯柱三绕组电压互感器
暖暖月月
Lv.2
2021年03月03日 09:46:11
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
免费打赏
qd214194599
2021年03月04日 15:28:31
2楼
该画法表示:在三相电压互感器或三台单相电压互感器一次侧中性点与地之间接入一个单相零序电压互感器。在中性点非有效接地系统中,该接法用于限制或消除铁磁谐振措施之一。
回复
成长1998
2021年03月05日 09:30:12
3楼
4只单相PT
回复