常规冷却塔维保注意事项
极恶都市
2021年02月23日 11:04:37
来自于制冷技术
只看楼主

收录于话题 关于维修保养: 1) 送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。 2) 请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。


关于维修保养:

1) 送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。

2) 请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。

3) 运休时请松开皮带,送风机轴承部加油,并盖好马达。在最初运行时确定皮带的松紧,锁紧螺母,并且在送风机轴承部加油,另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物,然后再开机运行。

4) 至少一年两次以上交换循环水。

5) 循环水蒸发后,会留下水中的溶解物,使水浓度增加,水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢,使冷却塔能力低下,配管和设备损坏。为了防止这种情况,建议用放掉一部分循环水的方法来解决:

①运行中排水阀只打开一点(运行停止时请关掉排水阀);

②下部水槽的清扫并定期换水;

③使运行水位上升,经常溢水;

④装配自动换水装置。

冬季运休时的注意事项:

1) 排放循环水和散布水。

2) 密闭式的场合,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。

冬季运行的注意事项:

冬季运行时,马达的电流会增加,请注意。

为了防止下部水槽的冻结,请使用防冻电热器。

散水水泵、配管使用加热器,并做好下部水槽水位的保温工作。

为了防止密闭式冷却塔铜管(散热器)和散布水的冻结,请注意以下几点:

① 为了防止循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。

② 加不冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。不冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔选型时要注意。另外如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。

③ 循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。

④ 循环水系统设置三方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。

⑤ 为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。

其他:

1) 运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领。

2) 运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部。

3) 送风机有可能运行时,绝对不要去碰送风机。

4) 防冻电热器会发热,请不要用手去碰。

5) 请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手。

6) 塔体各部贴有警告标贴、注意标贴,请遵守标贴记载的内容。

冷却塔设计、选定时的注意事项:

关于设置场所:

1 、冷却塔应设置在通风的场所。尽量避开有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场所。特别是吸入大量的煤烟后,不仅是冷却塔,配管和其他的设备也会被腐蚀。

2 、百叶窗面和墙壁间如有障碍物或间隔少时,空气吸入会产生阻抗,导致冷却能力低下,请保持如下以上的距离:

冷却容量 L尺寸:

5 ~15RT 0.5m以上;

20 ~70RT 1.0m以上;

80 ~100RT 2.0m以上;

110 ~175RT 2.5m以上;

200 ~400RT 3.0m以上;

500RT 以上 3.5m以上。

注:如障碍物是外壁,并外壁上可开口时,根据开口面积和开口率,L尺寸可以适当调整。另外,根据外壁的高低,L尺寸也可以可以适当调整,请询问冷却塔生产商。

3 、障碍物比冷却塔高时,为了防止空气短路,请加用直管。

4 、按样本记载的配管尺寸配管。

5 、配管、水泵请装在冷却塔运行水位以下,不要让空气吸入。

关于耐热温度

填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制,高温水流入会引起变形。标准型的场合,使用极限温度为45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水。另外,45℃以上时,有些有实力的生产商准备有耐热填充材,请询问冷却塔的生产商。

关于噪音对策:

根据冷却塔的设置状况,音响值有些不同。有噪音要求,请事先询问冷却塔的生产商。

关于补水水量:

1 )蒸发量(WE)kg/h

冷却塔在运行中循环水在不断蒸发,蒸发量由下式计算:

WEQ/R= (Tw1-Tw2)×L×Cp/R

一般空调用WB=27℃的场合,(Tw1-Tw2)=5℃,Q:冷却热量(KJ/h)=(Tw1-Tw2)×L×Cp。R:水的蒸发潜热(2520KJ/kg),L:循环水量(kg/h),Cp:定压比热(4.2KJ/kg℃)来求得:WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。

2 )漂水量(WD)kg/h

根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量最大不超过如下数值:

开放式,循环水量的0.3%;密闭式,循环水量的0.15% 。

3 )补水水量ΔW(l/min)

补水水量是上计两项的合计。水的比重为1(kg/l)。

空调用开放式的场合:循环水量的1.13%;密闭式的场合:循环水量的0.98%。

为安全起见,一般需循环水量的1.5-1.7%。

4 )排污水量 WB(kg/h)

排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样,上记水量再加上循环水量的0.3%。

5 )给水管的选定

给水管的选定是根据补水量和给水压、浮球阀的流量特性来求出。特别是补水压低的自然下落式水箱的场合,请事先询问冷却塔的生产商。

冷却塔运行时的注意要点:

1 )马达请按送风机上所标示的运行方向箭头来接线。

2 )请再确认开关、熔丝、配线是否按马达的容量配置。单相运行会烧坏马达,推荐使用过电流保护器。

3 )循环水泵最初运行前,在水泵为停止状态时,将水灌满配管。开阀门,启动水泵,慢慢打开阀门。如果打开阀门启动水泵,水的冲击会损坏冷却塔内的部品。注意下部水槽的水位运行,直到全部的配管满水。使用补水管进水,直到下部水槽运行水位安定,才能连续运行。这时,请注意不要让过滤网处吸入空气。利用量水计等测量运行水位,并且利用调节阀门角度调整水流量。如有负载时,启动水泵,并且开始循环后再加负载。如果在水量不安定时加负载,会导致入口水温异常高。

4 )上部水槽的水位不平衡会引起冷却能力的不足,请用配水阀或配管的阀门来调节各水槽的水位。

5 )请调节浮球阀到运行水位。

6 )装有防冻电热器的情况下,请注意不要空焚而引起火灾。

7 )配管工事时留下的焊渣、切管的铁粉等对冷冻机的铜管非常不利,也是使水质恶化的原因,请在试运行时期清洗管道。

8 )使用密闭式冷却塔的场合,循环水配管为密闭配管,为了能够承受管内水的膨胀,请设置膨胀水箱,水箱的常用压力为0.49MPa以下。

9 )密闭式冷却塔的水泵,在用手回转之后再通电。:

冷却塔设置时的注意事项:

关于配管、水泵的注意要点:

1 )在接配管时,请不要因为校正配管的倾斜而使冷却塔本体或接口受力变形。特别是配管旋入时,请同时固定接口。

2 )配管请不要装配在冷却塔运行水位以上,否则运行开始时会吸入空气,并在停止运行时,会产生溢水。

3 )和冷却塔连接的接头尽量使用软接头,这样,配管只是自己震动而不会影响冷却塔。

4 )请在各配管上装配阀门。这样,能容易清扫冷却塔,也可在运行停止时,作为防冻结对策。为了使操作方便,请不要在冷却塔的下面装配阀门。

5 )请将排水和溢水接到排水管上。排水必须装阀门,并请设计为自然下落排水。溢水管不要装阀门。

6 )配管时,请绝对不要加工冷却塔的部品。否则会影响冷却塔的构造强度。

基础的注意事项:

1 )冷却塔的各基础部分在同一水平线上。基础水平有一点高低的场合,请用填片调整。

2 )连接型和复数室的场合,请确认各室间是否没间隙。

3 )冷却塔上基础后,请固定,锁紧基础螺栓。试运行时,请再次确认基础螺栓是否锁紧。基础上有钢架时,请锁紧钢架的螺栓。

4 )设有防震装置时,确认基础或钢架和防震装置与冷却塔是否锁紧,并按防震装置说明书装配要领来确认。