随着时代的发展,人们对用电安全要求越来越高。国家对电力建设投入也越来越大,但是电力系统铁磁谐振过电压问题仍频繁发生,始终得不到有效解决。经市场调研结果显示,目前国内解决铁磁谐振问题的常见方法主要有以下三种: 一、提高PT的抗饱和度 可以减少铁磁谐振发生的机率,保护PT自身和电网的安全运,但PT 的抗饱和倍数不能无限做大,PT的抗饱和度受体积限制,抗饱和度大的电压互感器系统,一旦发生铁磁谐振,谐振过电压会更高,危害性越大。

随着时代的发展,人们对用电安全要求越来越高。国家对电力建设投入也越来越大,但是电力系统铁磁谐振过电压问题仍频繁发生,始终得不到有效解决。经市场调研结果显示,目前国内解决铁磁谐振问题的常见方法主要有以下三种:

一、提高PT的抗饱和度

可以减少铁磁谐振发生的机率,保护PT自身和电网的安全运,但PT 的抗饱和倍数不能无限做大,PT的抗饱和度受体积限制,抗饱和度大的电压互感器系统,一旦发生铁磁谐振,谐振过电压会更高,危害性越大。

二、PT 中性点经非线性压敏电阻接地

系统发生谐振时,过电压幅值较低时其呈高阻态,有效抑制谐振起始发展,系统正常运行时,非线性压敏电阻阻抗极大,达到兆欧级,影响PT的测量精度,此外易发生热击穿。消谐电阻的运行状态无法得知。

三、PT剩余绕组加二次消谐电阻

PT开口三角侧并联可控阻尼(微机消谐装置)。由微机控制的智能消谐装置,当发生谐振时,相应地投入“消谐电阻”吸收谐振能量,消除铁磁谐振。但“消谐电阻”的大小难以控制。

对比得知以上治理铁磁谐振的措施都有欠缺由此人们提出PT 中性点经非线性流敏电阻接地+二次智能消谐的综合智能治理方案,即流敏消谐治理法