新规,抗浮成本大增?
不羁的烈马
2021年02月19日 16:40:37
来自于地基基础
只看楼主

国家政策文件 住房和城乡建设部2019年第212号公告:《建筑工程抗浮技术标准》批准为行业标准,编号为JGJ476-2019,自2020年3月1日起实施。 规范条文解读-①


国家政策文件


住房和城乡建设部2019年第212号公告:《建筑工程抗浮技术标准》批准为行业标准,编号为JGJ476-2019,自2020年3月1日起实施。

规范条文解读-①



解读:

1、新规对抗浮的安全系数与抗浮工程设计等级直接挂钩,故合理确定建筑抗浮工程设计等级极其重要。

2、应仔细解读勘察报告,对场地水文地质情况充分了解,来判定场地复杂情况。

3、建筑地基基础规范规定地基基础设计等级为甲级的工程,按本规范要求,其抗浮工程设计等级也要按甲级,故对于一般整体大底盘地下室项目,对地基基础的设计等级的确定应更加审慎。

核心问题:“体型复杂、层数相差超过10层的高低连成一体建筑物”江苏审图一般从严控制(地库与主楼高差超过10层就会定义为地基基础设计等级为甲级),前期应加强沟通。

规范条文解读-②



解读:

1、新规对抗浮稳定的安全系数较老规范统一按1.05取值有较大改动,改为与 抗浮工程设计等级 关联。

2、众多抗浮稳定性不足引发的工程事故中,大部分发生在 施工期间 ,因此强调按“施工期”和“使用期”两个阶段内最不利组合工况进行分析。

3、施工期可采用临时性抗浮措施,也可采取在施工期和使用期全过程发挥作用的抗浮措施。

抗浮稳定性:是指建筑工程范围内在抗浮设防水位条件下抗 浮总荷载 总浮力 的比较。

规范条文解读-③



解读:

1、对抗浮设计等级为甲级及乙级的项目,地下室顶板上覆土抗浮计算时组合系数按0.9。

2、对抗浮设计等级为甲级及乙级的项目,预应力锚杆对变形控制更有利。

3、预制桩宜选用预应力混凝土桩,故其混凝土强度等级定为不应小于C60。


不同柱网及覆土标准跨抗浮成本对比分析




标准柱网抗浮力计算



桩基成本对比

土质较好的情况

质一般的情况

土质较好的情况,不同柱网、覆土桩型比较

土质一般的情况,不同柱网、覆土桩型比较

锚杆成本对比

基岩(岩质坚硬)的情况


基岩(岩质坚硬),不同柱网、覆土锚杆比较



总结

新抗浮规范,地库抗浮成本比选结论


注:1.抗浮工程设计等级按甲级考虑,抗浮水位按室外地坪下0.5米考虑 ;

        2.本次暂未考虑抗浮底板成本变化的影响 ;

        3.本次抗浮锚杆暂未考虑采用预应力技术对成本变化的影响。 