1 管路布置的原则 1)、配管应尽可能短而直,减少制冷剂充液量和降低压降; 2)、管径选择合理,避免压降过大,导致制冷量减小,制冷效 率降低; 3)、必须保证供给蒸发器适量的制冷剂,并能够完成制冷循环; 4)、设置一定的坡度和坡向; 5)、输送液体,不允许设计成倒U;输送气体,不允许设计成U; 6)、防止润滑油积聚在制冷系统的其他无关部分,会导致压缩机


1 管路布置的原则



1)、配管应尽可能短而直,减少制冷剂充液量和降低压降;


2)、管径选择合理,避免压降过大,导致制冷量减小,制冷效 率降低;

3)、必须保证供给蒸发器适量的制冷剂,并能够完成制冷循环;


4)、设置一定的坡度和坡向;


5)、输送液体,不允许设计成倒U;输送气体,不允许设计成U;


6)、防止润滑油积聚在制冷系统的其他无关部分,会导致压缩机 缺油;


7)、制冷系统停机,防止液体进入压缩机,以免开机产生湿压缩。


2 管路选择的材质


氟利昂系统主要采用铜管; 氨系统采用无缝钢管。



3 制冷剂管路的设计原则


一、氟利昂管路:


1)、氟利昂吸气管路系统,为回油, 坡度≥0.01,坡向压缩机;


2)、 氟利昂排气管路,为回油坡度 ≥0.01,坡向油分离器或冷凝器。



二、氨制冷系统管路:


1)、 氨压缩机的吸气管坡度≥0.003, 坡向蒸发器,液体分离器或低压循

环储液器,防止停车液滴进入气缸;


2)、 氨制冷排气管路,为回油坡度 ≥0.01,坡向油分离器或冷凝器。



三、 对有多组蒸发器,采用双吸气立管使系统在低负荷时,能将润滑油从吸气立管中带回压缩机。




四、对有容量调节的压缩机,应考虑在系统低负荷时,能将润滑油从排气立管中带走,采用双排气立管。




五、氟利昂冷凝器至储液器的液管;


1)、 如冷凝器和储液器之间 有阀门,阀门应安装距 冷凝器下部出口处不少

于200mm处;


2)、 其液管流速在满负荷时≤0.5m/s


3)、水平管段有不小于0.01的坡度, 坡向储液器



六、储液器至蒸发器的之间的管道设计;


1)、 当采用调节站时,其 分配总管的面积应大 于各支管的截面积之 和;


2)、 安全阀的管道设计 安全阀的管道直径不应小于安全阀的公称通径。 当几个安 全阀共用一根安全总管时,安全总管的面积应大于各安全 阀支管截面积之和。 排放管应高于周围50m内最高建筑物 (冷库除外)的屋脊5m,并有防雨罩和防止雷击,防止杂 物落入到泄压管内的措施。


4 制冷剂管路的安装指导


一、安装:


1)、制冷剂蒸气吸气管,饱和温度降低应不大于1℃;


2)、制冷剂蒸气排气管,饱和温度升高应不大于0.5℃;


3)、制冷设备及管道的阀门,均应单独压力试验和严密性试 验;


4)、强度试验的压力为 公称压力的1.5倍 ,保压 5min 应无泄漏;


5)、严密性试验,为 公称压力的1.1倍 ,持续时间 30s 不漏为 合格;


6)、制冷剂管道阀门的单体试压。


二、要求:


1)、从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出;


2)、从气体干管引出支管,应从干管顶部或侧面接出;


3)、供液管不应出现上凸的弯曲,吸气管除专设的回油管, 不应出现下凹的弯曲


4)、管道穿过墙或楼板应设钢制套管,焊接与套管的空隙宜 为10mm,应用隔热材料填充,并不得作为管道的支撑。


三、弯管与三通要求:


1)、弯管的弯曲半径不应小于4D,椭圆率不应大于8%,不得 使用焊接弯管或褶皱弯管;


2)、制作三通,支管应按介质流向向上完成90弧形与主管相 连,不宜使用弯曲半径小于1.5D的压制弯管。


加倍努力
2021年02月05日 11:57:00
2楼

好资料,学习了制冷系统管道设计与安装,多谢了。

回复
旧忆尤新
2021年02月07日 09:03:05
3楼

谢谢分享,对暖通设计很有帮助

回复
王铜
2021年02月18日 08:01:18
4楼

1 管路布置的原则 1)、配管应尽可能短而直,减少制冷剂充液量和降低压降; 2)、管径选择合理,避免压降过大,导致制冷量减小,制冷效 率降低; 3)、必须保证供给蒸发器适量的制冷剂,并能够完成制冷循环; 4)、设置一定的坡度和坡向; 5)、输送液体,不允许设计成倒U;输送气体,不允许设计成U; 6)、防止润滑油积聚在制冷系统的其他无关部分,会导致压缩机

回复
王铜
2021年02月18日 08:01:30
5楼

1 管路布置的原则 1)、配管应尽可能短而直,减少制冷剂充液量和降低压降; 2)、管径选择合理,避免压降过大,导致制冷量减小,制冷效 率降低; 3)、必须保证供给蒸发器适量的制冷剂,并能够完成制冷循环; 4)、设置一定的坡度和坡向; 5)、输送液体,不允许设计成倒U;输送气体,不允许设计成U; 6)、防止润滑油积聚在制冷系统的其他无关部分,会导致压缩机

回复
王铜
2021年02月18日 08:03:17
6楼

、安装:


1)、制冷剂蒸气吸气管,饱和温度降低应不大于1℃;


2)、制冷剂蒸气排气管,饱和温度升高应不大于0.5℃;


3)、制冷设备及管道的阀门,均应单独压力试验和严密性试 验;


4)、强度试验的压力为 公称压力的1.5倍 ,保压 5min 应无泄漏;


5)、严密性试验,为 公称压力的1.1倍 ,持续时间 30s 不漏为 合格;


6)、制冷剂管道阀门的单体试压。

回复
王铜
2021年02月18日 08:03:30
7楼

、安装:


