1)、当不设置专用通气立管,采用旋流降噪三通或四通特殊单立管管件时,管井净尺寸不宜小于300*300mm。(比设置苏维托管件要求的管井尺寸要小) ①坐便器排水管道地面敷设时,降板高度可为250mm(相对于该层的建筑标高)②坐便器排水管沿墙面敷设时(假墙厚度220mm),降板高度可为 180mm(相对于该层的建筑标高)。③坐便器排水管和洗脸盆排水管均沿地面敷设,洗脸盆排水管从坐便器后下方过,坐便器排水采用侧面排水,降板高度可为 60mm(相对于该层的建筑标高),相对于其他卧室楼层板为零降板。

1)、当不设置专用通气立管,采用旋流降噪三通或四通特殊单立管管件时,管井净尺寸不宜小于300*300mm。(比设置苏维托管件要求的管井尺寸要小)

①坐便器排水管道地面敷设时,降板高度可为250mm(相对于该层的建筑标高)
②坐便器排水管沿墙面敷设时(假墙厚度220mm),降板高度可为 180mm(相对于该层的建筑标高)。
③坐便器排水管和洗脸盆排水管均沿地面敷设,洗脸盆排水管从坐便器后下方过,坐便器排水采用侧面排水,降板高度可为 60mm(相对于该层的建筑标高),相对于其他卧室楼层板为零降板。


2)立管及架空敷设的横管一般采用橡胶密封圈柔性承插连接,同层排水支管采用粘接,对于 HDPE 管材,可采用热熔承插连接。树上鸟教育给排水设计杨老师。
3)对于零降板排水汇集器安装,应设置于管井内,下图为宏添公司做法,在板上洞,洞口大小:300*500,低落中心距排水立管中心间距 260mm。不过此做法有点商榷, 排水汇集器为异形构造,楼板处后期密实不严容易漏水,按图集要求应设置水管井,水管井外侧做防水,排水管从板面以上接入排水汇集器。(《建筑同层排水技术规程》 7.4.2:排水汇集器应按排水横管坡度安装在楼板上)。另,管井无法砌墙,砌 100 厚的墙会挡住地漏。