宿舍楼需要系数选择的问题 急!!
xbh3320272
xbh3320272 Lv.2
2005年02月01日 16:14:49
只看楼主

一工厂宿舍楼5层,每层20多间宿舍,每间宿舍大约住6个工人。现在一层的计算负荷为75KW左右,5层为375KW,现在层干线和总干线需要系数选到多少为适合,谢谢请教!

一工厂宿舍楼5层,每层20多间宿舍,每间宿舍大约住6个工人。现在一层的计算负荷为75KW左右,5层为375KW,现在层干线和总干线需要系数选到多少为适合,谢谢请教!
免费打赏
xbh3320272
2005年02月01日 16:32:56
2楼
补充:单间宿舍86间, 每间给3KW;套房16间,每间给8KW。赐教!!
回复
zjjs
2005年02月01日 16:35:41
3楼
本人一般层需要系数选0.8,总需要系数选0.6.
回复
xbh3320272
2005年02月01日 17:06:06
4楼
谢谢zjjs!
按工具书查的宿舍应该是0.6~0.7左右
不过超过100户了,总需要系数是否可以选小一点呀?
回复
xbh3320272
2005年02月01日 19:18:58
5楼
有没人给点意见呀?
回复
eliux
2005年02月01日 21:21:16
6楼
现在《宿舍建筑设计规范》正在编写中,这方面尚没有一个标准。不过可以参考住宅的需用系数,建议100间左右,Kx取0.4~0.5即可。如果设计中的插座回路较多,Kx还可稍低一点。不过末端箱就不要打系数了。
回复
tornado
2005年02月01日 23:09:26
7楼
层需要系数选0.8,总需要系数选05~0.6.
回复
xbh3320272
2005年02月02日 08:53:54
8楼
谢谢eliux和tomado指点!
回复
hk5201
2006年12月30日 15:22:08
9楼
规范没有规定,而且目前都是单独计量,看来参考住宅需用系数还是相当正确的选择
回复

相关推荐