各位师傅,我有几点疑问1、我的总配电箱里装了电流互感器、电流表、电压表,不知型号对不对2、这三种仪表都放在断路器后面吗?3、电流互感器用什么符号表示?4、进线电缆的配线大小合理吗?它的套管管径是否小了?再次感谢各位的帮忙
各位师傅,我有几点疑问
1、我的总配电箱里装了电流互感器、电流表、电压表,不知型号对不对
2、这三种仪表都放在断路器后面吗?
3、电流互感器用什么符号表示?
4、进线电缆的配线大小合理吗?它的套管管径是否小了?
再次感谢各位的帮忙
2楼
1.电流互感器变比可选500/5的
2.三种仪表可放在断路器后面
3.照明回路应该为C65N-C16/1P BV-2.5MM2比较合适
回复
3楼
1、电流互感器变比选500/5的即可
2、电流表选400/5A 的
回复
4楼
不好意思写错了,应该是:
1、电流互感器变比选400/5的即可
2、电流表选400/5A 的
回复
5楼
谢谢各位,不知进线电缆怎样
回复
6楼
我个人认为按你现在的计算电流,你的进线电缆有点偏大!
回复
7楼
对,我也担心太大,我的计算电流280A,断路器整定电流为400,我选择的电缆是大于400电流的,不知这种思路合理吗/
如果两根4芯电缆并联,可以直接单根电流乘2吗? 应该有感抗吧,不知该乘多大系数? 我手头没有选型资料,所以还要向各位请教。谢谢
回复
8楼
我也有同版主同样的困惑,请高手解答。不过我觉得斑竹的整定电流选的偏大。
回复
9楼
照明回路为C65N-C16/1P BV-2.5MM2比较合适 ,
另外,你的进线电缆有点偏大。好像没有插座。总进线处电源总断路器应具有漏电保护功能。
回复
10楼
315A不可以吗!?为什么选到400A了!小小的100多KW用那么粗的线!