多联机空调系统安装与使用
gienix
gienix Lv.2
2021年01月26日 15:15:04
来自于中央空调
只看楼主

冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密。 一、安装所需的材料标准 铜管: 采用去油脱磷无缝紫铜管; 材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和 GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 保温: 必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。 采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。


冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密。




一、安装所需的材料标准


铜管: 采用去油脱磷无缝紫铜管; 材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和 GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。




保温: 必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。 采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。


工具: 专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。



分支岐安装要求:



安装方法: 应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。 两个分歧器之间应大于1000mm的间距。



管道加工工艺要求:



必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。


焊接铜管置换氮气的方法:

1、必须使用氮气保护焊;

2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;

3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;

4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。



配管的支撑要求: 配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m。



管道的吹洗:

1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;

2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;

3、管道比较长时,应分段吹洗;

4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,快速释放。

5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。



能泄漏的位置:

1.安装冷媒配管时,与室内外机组连接口

2.管路中各焊接部位

3.冷媒管材放置和运输中的产生损伤


检查步骤(氮气试压):(为防止设备损坏,保压时间不应过长)

1.加压3kg/cm2,保持3分钟

2.加压15kg/cm2,保持3分钟

3.加压4.0Mpa(未连接室外机组时),保持24小时(注意环境温度的影响

环境温度变化引起的氮气压力变化:



经验值:温度下降10℃ 压力下降1.46Kg;温度上升10℃压力上升1.46Kg。


冷媒配管的保温:

1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;

2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;

3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温,有缝隙处必须粘贴好;

4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;

5、 保温棉的厚度: 铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm; 铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。


冷凝水管道的制作:

排水管最高点应设通气孔,同时需要注意的是带辅助提升排水 泵的排水支管,严禁设置排气孔。


为了防止排水管向下弯垂,每1~1.5m要用吊架等器件辅助固定; 凡不是整管保温的,一定要将切割开的部分重新用胶粘。




冷凝水畅通性试验:

1、自然排水机组测试;

2、水泵排水测试;

3、每台内机单独测试;

4、堵住排水口往冷凝水管道注满水。


通讯线配线要求: 所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。 通讯线总距离100米以内,使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。




通讯线总距离100-500米,使用2×1.0mm2屏蔽双绞线。 通讯线总距离大于500米,根据实际情况咨询工厂。 必须使用屏蔽互绞通讯线。



真空干燥:

第一步:将真空泵运转2小时以上。如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在,这时应继续运转1小时。如果运转3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,则应检查是否有漏气口。


第二步:当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀,停止真空泵运转,系统放置1小时。1小时后真空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口。


抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时,真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统。 确保其量程可达到  -755mmHg(-100.7kPa)以下。抽真空后,追加冷媒前,不能更换连接阀,防止空气进入系统。


冷媒追加:


相关推荐

APP内打开