风机盘管水管连接及常见问题
意难平又平
2021年01月25日 15:18:30
来自于通风排烟
只看楼主

风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。 风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(如下图),即: 在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。


风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。



风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(如下图),即: 在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。



为了便于观察在夏季运行时盘管排除凝结水的状况,在与凝结水盘出口处应安装一段(5 ~ 8㎝)的透明塑料软管,同时还可清除由于灰尘、绒毛等物,避免堵塞凝结水管造成水盘溢水。 软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。


风机盘管的进出水水平管段不宜过长,同时应考虑设有2‰ ~ 3‰的坡度。 其坡向可分为两种情况:


第一种情况是当风机盘管的进出水管标高比冷冻水(空调热水)主干管高时(如下图),连接风机盘管的水平支管安装时,进水管应做逆坡、出水管做顺坡安装。 系统内空气均从风机盘管的手动放风阀排除。



第二种情况是当供回水主干管高于风机盘管的进出水口时(如下图)。 在供回水主干管上可设自动排气阀进行系统排空,水平支管安装时,进水管做顺坡,出水(回水)做逆坡安装,风机盘管中的盘管换热器内的空气基本上可从主干管的排气阀排出。



常见问题及解决方法



免费打赏

相关推荐

APP内打开