沸石转轮 co运行故障排除方法
河北清大环保
2021年01月24日 15:53:57
来自于大气治理
只看楼主

  沸石转轮是将大风量、低浓度的废气浓缩到高浓度、小风量的废气,从而减少设备的投入费用和运行成本,提高VOC废气的处理效率。在处理大风量、低浓度的废气燃烧和回收的时候,如果没有沸石转轮,直接进行燃烧的情况下,废气处理设备不仅体积庞大,而且产生的运行费用也会很庞大。企业在使用沸石转轮设备中可能会遇到一些故障报警,那么我们应该如何进行分析处理呢?下面清大环保小编整理了一些沸石转轮设备运行中可能发生的故障报警及处理方法:


如果沸石转轮旋转检测限位开关在设定的时间内没有运作,则会被检测为旋转异常报警器会发出报警。
原因:沸石转轮的电动机超负载保护、打滑、链条断裂等因素。
处理:如果是超负载所造成的,检修是否属于转轮驱动的原因并进行调整。

二、主工艺风机异常
超负载或变频器出现异常时发出报警。
原因:超负载,变频器的参数设定值不合适。
处理:检查并排除超负载原因(风量过多/电动机损坏等)。对变频器的参数设定值计算修订,重新设置。

三、脱附风机超负载
检测超负载时会发出报警。
原因:超过负载
处理:检查超负载原因(风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等)并排除。

四、燃烧风机超负载
检测到超负载时会发出报警。
原因:超负载
处理:检测超负载原因(风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等)并与以排除。

五、助燃风机超负载
检测到助燃风机超负载时会发出报警。
原因:超负载
处理:检查超负载原因(风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等)并排除。

六、转轮电动机超负载
当沸石转轮的电动机超负载时会发出报警。
原因:超负载
处理:检查超负载原因(风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等)并排除。

七、脱附空气出口温度异常
沸石转轮脱附出口温度的异常时,报警器会发出【高限】或【低限】报警。发生该报警后保持继续运行,入口调节阀开至最大。排除报警原因解除报警通过按手动启动可以恢复到正常运行。
原因:控制系统不正常,蜂窝沸石中吸附的溶剂产生氧化发热。
处理:对控制系统进行检修及调整。(这时切勿进入沸石转轮内,注意缺氧或接触到溶剂。)

八、脱附空气进口温度异常
沸石转轮脱离进口温度的异常时,报警器会发出【高限】或【低限】。发生该报警后保持继续运行,入口调节阀开到最大。排除原因解除报警后,通过按手动启动可以恢复到正常运行。
原因:脱附温度控制系统动作不正常,换热器损坏。
处理:检查控制系统动作并进行调整,修理换热器。

九、燃烧风机出口压力异常
差压开关启动会导致报警器发出报警。
原因:与脱附风机的风量平衡失衡,或者开关或阀门的开度调整不当。
处理:清扫过滤器,调整开关或阀门开度。