有关短肢剪力墙的问题(能解释清楚真是高手)
foolishman
foolishman Lv.3
2005年02月01日 13:59:22
只看楼主

1、一栋26层的剪力墙结构中底层墙厚400,二至八层300,九至十五250,十六以上200,短肢剪力墙的定义是墙肢长度小于8倍厚度,对于L型 T型等是否为总长度还是单肢长度?假如L型两片肢长度只和为2800时,且一肢长为2000时,在200(或250)厚墙时为一般剪力墙,在300 ,400厚墙时其墙肢总长度小于8倍厚度,一个肢更小于8倍,此时是短肢剪力墙吗?其判定标准是总长度比墙肢厚度,还是最长肢比墙肢厚度?上面为一般剪力墙,下面为短肢剪力墙,这样判定对吗?希望各位高手不佞赐教!

1、一栋26层的剪力墙结构中底层墙厚400,二至八层300,九至十五250,十六以上200,短肢剪力墙的定义是墙肢长度小于8倍厚度,对于L型 T型等是否为总长度还是单肢长度?假如L型两片肢长度只和为2800时,且一肢长为2000时,在200(或250)厚墙时为一般剪力墙,在300 ,400厚墙时其墙肢总长度小于8倍厚度,一个肢更小于8倍,此时是短肢剪力墙吗?其判定标准是总长度比墙肢厚度,还是最长肢比墙肢厚度?上面为一般剪力墙,下面为短肢剪力墙,这样判定对吗?希望各位高手不佞赐教!
2一般的纯剪力墙结构地层的剪力墙厚度都在以上300(规范加强区为1/16),层高6米左右时其墙后400,那么其底层墙肢岂不都是短肢剪力墙,因为种种原因剪力不会有3.2米长以上(大部分)这种是短肢剪力墙结构吗其三层以上全为一般剪力墙,下部墙肢变厚确为短肢剪力墙,上部墙为200,250确为一般剪力墙,规范让人怎样理解,规范的短肢剪力墙怎样理解?
免费打赏
huxh501
2005年02月01日 16:21:55
2楼
1.短肢剪力墙的定义中墙肢长度是单肢长度,而不是各墙肢总长。
2.上述的结构下面几层不满足墙肢长度大于8倍厚度的墙均为短墙,上面则为长墙.根据是TAT给出短墙所占倾覆力矩的比值。但我认为这是不合理的
3.向上述的工程不太可能是短肢剪力墙结构,所以也就没必要再去区分什么长短墙了,也不必在意短墙所占的倾覆力矩的比值.
以上仅为个为观点,如有不妥敬请指正
回复
bbwwmm1
2005年02月01日 16:45:33
3楼
同意二楼的的观点,但下部尽量把墙厚减薄,作成长墙肢,这样轴压比可以放的较宽,如是短墙肢,一是提高抗震等级,而是按提高后的抗震等级确定轴压比,比较浪费;墙厚减薄作成长墙肢后,应按高规附录D验算墙肢的稳定
回复
simondong
2006年06月07日 17:09:23
4楼
楼主还是加强一下概念设计的理念吧,26层,高度一般在120米往上,你认为做纯短肢墙可以吗/?
回复
scorpionsuper
2006年06月07日 19:37:13
5楼

不同意你提出的第二条、第三条
根据地区不同有可能做短肢墙
其次,倾覆力矩的比值未必不满足要求!
回复
cqyuan1
2006年07月02日 00:09:39
6楼
提出短肢剪力墙的目的是为了节省混凝土。即在过长的剪力墙中开个结构洞,然后再用轻质材料填充。为了防止过度的开洞影响结构的承载力及抗变形能力,人为的对墙肢尺寸加以限制(墙肢太短就不是剪力墙了,墙肢太长又达不到节省混凝土的目的),同时由于这方面的试验较少且又没有经过大震的考验,所以又人为的在构造上采取了更加严格的措施。
其实,只要我们做到结构内力及位移分析正确,承载力、位移及周期都控制在合理的范围之内,就没有必要严格区分所谓的短枝或“长肢"剪力墙。
回复
xiaohou777
2006年07月03日 14:37:48
7楼
才26层,墙长2米,你做250的剪力墙足够了,何必要做300呢,底部为架空层要把墙加厚,只要是上面的墙体落下来,抗震等级提高一级,设约束边缘暗柱,应该可以.以前见过这么做的.
回复
sudeng1234
2007年07月27日 00:06:42
8楼
在高规补充条文中,墙厚不小于300时,其墙肢长度在5~8倍厚度时,属于一般剪力墙
回复
bgn_hh
2009年08月14日 11:19:51
9楼
感谢楼主无私的奉献,正好想学习这方面的东西啊!!!!!!!!!!!!!!
回复
wxlwxl-1234
2009年08月24日 17:26:36
10楼
"在高规补充条文中,墙厚不小于300时,其墙肢长度在5~8倍厚度时,属于一般剪力墙",请教一下能指出详细出处吗?
回复
cyw_13579
2009年08月25日 17:48:17
11楼
短肢剪力墙和一般剪力墙按以下规定进行分类:
⑴ 对于一字形剪力墙,墙肢长度与厚度之比为5-8的剪力墙属于短肢剪力墙,墙肢长度与厚度之比大于8的剪力墙属于一般剪力墙。
⑵ 对于L型、T型、I型剪力墙,一个方向墙肢的长度大于墙厚的3倍,另外方向的墙肢长度大于墙厚的5倍,属于一般剪力墙,否则为短肢剪力墙。
[条文说明]:墙肢长度与厚度之比为5-8的剪力墙规范定义为短肢剪力墙,对于一字形墙体,没有异议,但对于L型、T型、I型剪力墙,各地的规定各有不同,本条文⑵参照北京地区的规定。广东省对短肢剪力墙的定义如下:剪力墙截面高度与厚度之比大于4、小于8时为短肢剪力墙。当剪力墙截面厚度不小于层高的1/15、且不小于300mm,高度与厚度之比大于4时仍属一般剪力墙。认为广东省对短肢剪力墙的定义偏松,因此本条文参照北京地区的规定